Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Альтернативное топливо
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
bushyk
Здравствуйте!
На предприятии планируется проектирование и монтаж новой котельной с мощностью 6 т пара в час. В связи с постоянным повышением цены на газ (Украина), предложил руководству перейти на сжигание твердого топлива. Рядом строится завод по производству пеллет из соломы, также есть возможность поставок пеллет из шелухи подсолнуха и древесных опилок.
У кого есть опыт или информация о работе на пеллетах? Котел планируем ДКВР 6,5/13 или Е 6,5/14.
Есть ли котлы с похожими параметрами за рубежом?
Галиев
Два предыдущих года работал на ДКВр 6,5-13 ПМ, на березовой щепе, на пеллетах было бы легче.
Масса информации, готов поделиться. Сформируйте перечень вопросов, от себя добавлю.
zeman
Цитата(bushyk @ 2.9.2011, 12:32) *
Есть ли котлы с похожими параметрами за рубежом?

Есть. Насколько мне известно на Украине доволно популярны котлы производства Garioni Naval Даже представительство их есть в Киеве. Ну или было, по крайней мере, сейчас не знаю.
bushyk
К сожалению, по специфике производства бывают незапланированные остановки котла. Могут быть 2-5 раз в сутки, длительностью от 20 минут до 3-х часов. При теперешней работе на газе время остановки-пуска котла сведено до минимума (необходимого для безопасной эксплуатации). Как поведет себя котел при подобных маневрах на пеллетах?
Поставщики заявляют зольность 1,5% у древесных пеллет, сколько будет золы фактически и есть ли проблемы с ее удалением?
Стабильность работы котла на малых нагрузках 25-30%?
Галиев
Многое зависит от модели котла. Я работал с топкой скоростного горения системы В.В.Померанцева, на малых нагрузках отключали дутьё и меняя разрежение регулировали производительность котла. В переходных режимах пар травится через клапана, иной раз по полчаса. Зола удаляется из предтопка раз в смену, из топки и конвективки раз в неделю-две, но нужно сутки расхолаживать котел, чтобы не стать С.Лазо. Обдувка конвективки паром- раз в неделю, или по росту температуры ух.газов.
Недостаток этой топки- сложно держать постоянное давление, если нужно все 13 бар. Но у меня щепа была плохая, как хворост, постоянно зависала в бункере, на пеллетах работать намного легче. Можно на дутьё поставить ПЧ, завязаный на Р пара, а на вторичный воздух маленький вентилятор, от Ешки.
Количество золы зависит от дутья, больше нагрузка - сильнее дутьё - больше унос. При работе без дутья вся зола остаётся в топке, можно накопить до 1м3, но не нужно.
Хлопают такие котлы тоже часто, как правило из-за ошибок при включении дутья.
Евгений Буш
Если с газом Вы "пролетаете" то с пеллетами "прогорите". Их применение оправдано, имхо, для бытовых котлов дач, коттеджей и прочих загородных строений, где проблематично использовать другие виды топлива, но не для серьезных нагрузок. Трэба усе хорошенько просчитать и прокумекать, по-моему.
Галиев
Цитата(Евгений Буш @ 2.9.2011, 23:04) *
Если с газом Вы "пролетаете" то с пеллетами "прогорите".

Мы, при поломках технологии, щепу покупали за 250 км, и всё равно было дешевле газа. Но то щепа.
bushyk
В нашем регионе арифметика на сегодняшний день такова: пеллеты 120-135 дол. за 1 т, газ 512 дол. за 1 тыс. м3. При соотношении пеллет к газу 2:1 экономия почти 2 раза.

За Garioni спасибо, нашел их представительство.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.