Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вытяжка с закрытой печи Josper HJX 25-L BC
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
inovator
Всем здравствуйте. Столкнулся с незнакомым оборудованием, закрытая печь Josper HJX 25-L BC и решил посоветоваться. Может кто работал с подобным. Данная печь имеет вытяжной патрубок d120. Значит ли это что вытяжная система подсоединяется именно к нему ? И если так, какую производительность заложить ? Или же поставить над печью зонт ?
Заранее спасибо за дельные советы !!!
ИванФ
Цитата(inovator @ 5.9.2011, 12:04) *
Всем здравствуйте. Столкнулся с незнакомым оборудованием, закрытая печь Josper HJX 25-L BC и решил посоветоваться. Может кто работал с подобным. Данная печь имеет вытяжной патрубок d120. Значит ли это что вытяжная система подсоединяется именно к нему ? И если так, какую производительность заложить ? Или же поставить над печью зонт ?
Заранее спасибо за дельные советы !!!


Это наверно патрубок для удаления дымовых газов. Если печь стоит в помещении, естественно - вывести трубу в атмосферу, а зонт - по усмотрению заказчика.
zaharov63
Вот тут есть что-то..
http://kodaki.ua/catalog/food/josper/type-l-bc
inovator
Цитата(ИванФ @ 7.9.2011, 14:51) *
Это наверно патрубок для удаления дымовых газов. Если печь стоит в помещении, естественно - вывести трубу в атмосферу, а зонт - по усмотрению заказчика.

Изначально я думал так же. Но смущала дверца, при открытии которой, если нет зонта, дым пойдёт в помещение.
inovator
Цитата(zaharov63 @ 7.9.2011, 15:09) *
Вот тут есть что-то..
http://kodaki.ua/catalog/food/josper/type-l-bc

Спасибо! То, что надо.
Интересно, что там за "зонтик" на патрубке ? http://kodaki.ua/files/514/2924_011.jpg
achtuba
Цитата(inovator @ 7.9.2011, 20:39) *
Спасибо! То, что надо.
Интересно, что там за "зонтик" на патрубке ? http://kodaki.ua/files/514/2924_011.jpg


это Колпак для искрогасителя http://josper.biz/cms/prays.php
cova
Добрый день!Просто столкнулась с такой же проблемой не поможете советом. В результате решения вентиляции какой расход воздуха надо от Josper удалять (из всех источников найденных в интернете 3000-3200 м3/ч) и нужен к Josper дымоотвод + вятяжной зонт?
achtuba
Цитата(cova @ 5.4.2012, 9:04) *
Добрый день!Просто столкнулась с такой же проблемой не поможете советом. В результате решения вентиляции какой расход воздуха надо от Josper удалять (из всех источников найденных в интернете 3000-3200 м3/ч) и нужен к Josper дымоотвод + вятяжной зонт?


Нужно обязательно ставить водяной искрогаситель, потому что родной механический не удаляет искры и пламя на 100 %. Сажа и жир попадают в воздуховод, накапливается, потом всё это воспламеняеся. В лучшем случае сгорает улитка.

Про гидравлический искрогаситель можно почитать тут http://josper.biz/cms/pozharnaya-bezopasnost.php
waldemar_1984
Подскажите пожалуйста. Вытяжку от джоспера можно подключить к системе вытяжки других местных отсосов?
или нужно для нее отдельную систему делать?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.