Полная версия этой страницы:
Канализация цокольного этажа
ANTONesko
6.9.2011, 10:48
Здравствуйте, делаю проект канализации двухэтажного здания с цоколем, канализациия цоколя не выходит естественным уклоном, нагрузка 9 туалетов, 7 раковин, 1 душевая кабина, все разбросано по цоколю, подскажите какой насос можно применить? Есть ли насосы которым не нужен сборный резервуар?
ANTONesko
6.9.2011, 12:40
Я смотрел эту тему, хотелось бы что нибудь подещевле
ANTONesko
6.9.2011, 13:11
У меня G=0,44 м3/ч, Н=3м, а минимальный Grundfos Multilift MD выдает параметры в несколько раз больше моих и стоит 65000 руб. как минимум. Хотелось бы найти что нибудь поменьше и подешевле и желательно без сборных емкостей.
Алекс_Кок
6.9.2011, 13:16
откройте весь каталог Multilift MSS, MLD, M
ANTONesko
6.9.2011, 14:53
картина со всеми Multilift одинаковая
Fisher_dm
6.9.2011, 15:02
Wilo посмотрите, или SFA.
у Вило посмотрите разные DrainLift-ы.
только помните, эти установки не предназначены для продолжительной работы, только кратковременно
Это относится ко всем установкам без накопительного резервуара или только к DrainLift?
Спасибо за помощь, дороговато получается, заказчик не согласится. Может вы знаете какие-нибудь насосы сразу с накопительным резервуаром в сборе?
так все DrainLift - это установки в сборе с нокопительным резервуаром.
например вот