Botva
Добрый день. Интересует следующий вопрос. Допускается ли прокладка питающего кабеля от КТП до ВРУ по фасаду здания за фасадной плиткой (150 метров), и если да, то чем лучше это сделать в смысле СИП или кабель.
Димм
Утеплитель есть? Как пойдёт между ТП и фасадом? Радиусы загибов будут соблюдены? СИП для ВЛ.
Rus75
Цитата(Botva @ 8.9.2011, 9:13) *
Добрый день. Интересует следующий вопрос. Допускается ли прокладка питающего кабеля от КТП до ВРУ по фасаду здания за фасадной плиткой (150 метров), и если да, то чем лучше это сделать в смысле СИП или кабель.


Это уже не по фасаду а внутри конструкции стены. По этому смотрите нармативы на скрытую прокладку. Только вот как в слуае чего вы ее менять будете. Скорее всего нужно будет прокладывать в стальной трубе и делать протяжные коробки, ну и про радиусы изгиба не забываем.
power_factor
Могу добавить, что кабель лучше проложить исполнения "нг".
И так как у нас очень любят прокладывать горючую теплоизоляцию фасадов вопреки тому, что написано в проекте, в целях обогащения, то по сути кабель, проложенный в такой изоляции равносилен кабелю проложенному в сухих опилках - при пробое изоляции при КЗ всё вспыхнет как спичка. Думаю, для замены кабеля и локализации КЗ, кабель нужно проложить не в обычных, а в усиленных стальных трубах (про протяжные коробки и радиусы изгиба не забыть). Ну и учесть снижающие коэффициенты на длительные токи.
Удачи!
Rus75
Цитата(power_factor @ 8.9.2011, 12:43) *
Могу добавить, что кабель лучше проложить исполнения "нг".


Не поможет нг в данной ситуации. НГ-это не поддерживает горение, т.е. пока есть термическое воздействие на кабель, то его изоляция очень даже горит. но как только воздействие прекращается, то и горение затухает.
Современные утеплители делают из базальтового волокна, т.е. материал абсолютно не горючий.
Для горючего же материалла скорее всего придется использовать кабель fr и все-равно в трубе.
Во первых, труба нужна для возможности смены кроводки. Во вторых если повредится изоляция, то сома по себе она гореть не будет, но вот искры(электрическая дуга) из поврежеднной изоляции может вполне поджечь изоляцию.
Самое плохое, что вы не найдете данных по огнестойкости защиты ввиде трубы. А дотошные пожарники иногда могут и такое потребовать. тут уж или заказывать натурные испытания в пожарной лаборатории, или делать экраны из огнестойких материаллов, имеющих соответствующие сертификаты пож.безопасности. http://www.metalang.ru/?act=faq&subact=faq2
Александр Соколов
Цитата(Rus75 @ 12.9.2011, 8:47) *
дотошные пожарники иногда могут и такое потребовать. тут уж или заказывать натурные испытания в пожарной лаборатории, или делать экраны из огнестойких материаллов, имеющих соответствующие сертификаты пож.безопасности

И будут абсолютно правы. Если кто-то ищет себе приключения, то остальные не обязаны делать то же самое.
HasBolla
Цитата(Rus75 @ 12.9.2011, 8:47) *
Самое плохое, что вы не найдете данных по огнестойкости защиты ввиде трубы. А дотошные пожарники иногда могут и такое потребовать. тут уж или заказывать натурные испытания в пожарной лаборатории, или делать экраны из огнестойких материаллов, имеющих соответствующие сертификаты пож.безопасности. http://www.metalang.ru/?act=faq&subact=faq2


Толщина стенки стальной трубы, которая обеспечивает защиту от сквозного прожига, в зависимости от сечения, проложенного в ней, кабеля есть в СП31-110-2003
«Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок».
для кабеля сечением 4 мм2 - не менее 2,8 мм;
для кабелей 6-10 мм2 - 3,2 мм и т.д.
Rus75
Цитата(HasBolla @ 13.9.2011, 22:27) *
Толщина стенки стальной трубы, которая обеспечивает защиту от сквозного прожига, в зависимости от сечения, проложенного в ней, кабеля есть в СП31-110-2003
«Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок».
для кабеля сечением 4 мм2 - не менее 2,8 мм;
для кабелей 6-10 мм2 - 3,2 мм и т.д.

Отсуствие сквозного прожига трубы не убережет вас от пожара. Есть еще такие параметры, как теплопроводность и теплопередача. Раскаленная железка является таким-же источником возгорания, как и открытая искра. Электрическая дуга внутри трубы из-за испорченной изоляции может нагреть трубу до критической температуры, после чего загорится теплоизоляция.
AdyBOB
Не париться и загнать под землю, переходы через дорогу в трубе с протяжным колодцем.
Rus75
Цитата(AdyBOB @ 19.9.2011, 5:20) *
Не париться и загнать под землю, переходы через дорогу в трубе с протяжным колодцем.


Вы обкурилсь что-ли? При чем здесь вентилируемый фасад и подземная прокладка?