Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Частотный привод на вакуумном насосе.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Akirra
Доброго времени суток, народ.
Кто-нить сталкивался с управлением вакуумным насосом от частотного преобразователя. Поделитесь опытом, какие защиты необходимы, какие возможны подводные камни (двигло на 380 В, 132 кВт).
Заранее спасибо.
Buharick

А зачем подобная заморочка? По опыту эксплуатации знаю, что ни когда не бывает много "вакуума", всегда "натекание" портит картину процесса.
Плиз, технологический процесс (для чего нужен вакуум) и требования, состав оборудования- "в студию".
Pawel
У нас на вакуум насосах стоят устройства плавного пуска и вполне достаточно 90 квт., как уже сказано выше, вакуума много никогда не бывает, пуски тяжелые, без УПП при пуске гаснет свет. Разгонять выше 50 гц. увеличение нагрузки идет резко квадратично.
Alexander_I
У нас на установке работают в системе два вакуум-насоса, правда мощностью по 15 кВт. Вакуума тоже бывает много rolleyes.gif , при задании -90 кПа на колоннах вакуумирования двигатели насосов "съезжают" до ~ 32-35 Гц. Проблем стало, естественно, меньше. В первую очередь - с ремонтами насосов. Подозреваю, что из за того, что система стала некритичной к моменту подачи воды, лишь бы вода в ВН поступала при включенном насосе. Главная головная боль на установке - отнюдь не вакуумные насосы, а клапаны КВМ советской разработки и типичного, кондового, советского исполнения. Хотя делались они как бы сейчас, но от этого ничего не изменилось: на них явно "проступает" почетный пятиугольник - Знак качества!