Ситуация следующая.
В административном здании потолки зашиваются на высоту 700мм от верха перекрытия. Спринклеры устанавливаю в нем. Тогда нарушается СП в плане того, что расстояние от спринклера до плоскости перекрытия свыше 0,08-0,4м. Как мне быть?
inPut
Если потолки сплошные (не ячеистые) и выполнены из негорючих материалов, а за самим потолком не проходят кабели с объемом изоляции более 7л/м или вент. короба в горючей изоляции то у вас все ОК.
Boombastik
У меня такая что 300 мм от перекрытия подвесные потолки балки отсутствуют в межпотолочном пространстве проходят воздуховоды и кабели мне следует предусмотреть спринклеры в межпотолочном пространстве? Тогда термоэлементы спринклеров упираются в перекрытие как быть?
it_fila
Цитата(Boombastik @ 19.10.2011, 13:43) *
У меня такая что 300 мм от перекрытия подвесные потолки балки отсутствуют в межпотолочном пространстве проходят воздуховоды и кабели мне следует предусмотреть спринклеры в межпотолочном пространстве? Тогда термоэлементы спринклеров упираются в перекрытие как быть?


можно в первом предложении знаки препинания расставить, а то не очень понятно что там 300 мм балки потолки пространство?

если вы имеете ввиду, что у вас подвесной потолок находится на 300 мм ниже перекрытия, а за ним, в межпотолочном пространстве, проходят воздуховоды и кабели, то требуются ли там оросители, то нет, не требуются, согласно таблице А.2. СП 5.13130.2009 (примечания):

2 В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1—Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ необходимо защищать соответствующими установками. При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется.
Boombastik
it_fila Спасибо большое да именно это и имел ввиду, неправильно выразил свои мысли просто