Здравствуйте всем! Прошу не пинать сильно и не посылать сразу погуглить или воспользоваться поиском на форуме, ибо обыскал всё и там и тут.Но не нашел.
Надо подключиться к установке по модбасу(кстати на разъёме почему-то написано rs232),хотя все пишут что у свегона rtu modbus. Нигде не нашел информации по последовательности действий и распиновку разъёма.помогите, плиз.и (если не подключаться по ethernet) есть ли у swegon утилита именно для rs485?
Цитата(Serg.iC @ 15.9.2011, 15:05)

по модбасу(кстати на разъёме почему-то написано rs232)
И что?
модбас это протокол. 232, 485, изирнет - это физическая связь.
сравнивать их это все равно что сравнивать язык как орган и язык как передачу информации.
Возмите нульмодемный кабель, какой-то Модбас сканер и вперед. Скоростями поиграться, паритетами, адресс быстрее всего будет 1. Я надеюсь распределение памяти хоть известно?
А на сайт производителя не пробывали зайти.
http://swegon.com/en/Products/Air-Handling...mp;q=#downloads Самое интересное?что в описании написано, что на борту уже стоит RS-485
А 232 судя по описанию для подключения модема. В контроллере уже зашит ВЕБ-сервер и он может отсылать СМС сообщения по модему.
Nihrom_NV
8.12.2011, 14:28
Народ, какой ModBus server(free) посоветуете для них? Нужно данные вытянуть из них в InTouch.
Подключали голды по обычной локалке. Свели через хаб на 1 комп и просто вписывали в браузер IP контроллеров. Адрес можно менять в меню настроек. Под IE работало вполне уверенно. 16 установок управлялись с 1 компа.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.