yaropka8204
16.9.2011, 10:52
Господа, помогите пожалуйста советом!
Возник вопрос. С какой температурой нужно подавать приточный воздух в кабельное помещение, расположенное непосредственно под подстанцией?
По советам специалистов дружественных организаций, которым давали задания технологи (кабельщики), температура эта не должна быть ниже +5 град. Но при такой температуре вылезают очень большие мощности электрических воздухонагревателей (с -28 до +5 ). Это совсем не нравится господам подстанционщикам, которые не рассчитывали на такие мощности и теперь переделывать ничего не хотят. Они требуют от вентиляционщиков нормативные документы, которые могли бы эти +5 град. подтвердить. Как не искала в сети, так и не нашла.
То, что нельзя подавать отрицательные температуры приточной установкой, тем паче расположенной в надземной отапливаемой части здания, их совершенно не интересует. Им нужны нормы.
Если кто-нибудь, что-нибудь знает, подскажите.
А то наши споры с ними скоро дойдут до рукоприкладства. ))
alexius_sev
16.9.2011, 10:58
считали тепловыделения от оборудования? нельзя поставить эл. конвектор и сделать о.5 кратную или 1 кратную вытяжук для подстанции, на радиаторы заложить нагрев воздуха для компенсации вытяжки?
что за кабельное помещение? в электрике и автоматике в основном температуру определяет оборудование, для автоматики +5...+35...
Skaramush
16.9.2011, 12:17
Есть такое подозрение, что температура +5 появилась из теплотехнического расчёта полов на грунте. Там как раз, емнип, температура под полом принимается +5. То есть, чтобы на отличалось от остальной площади пола, кто-то когда-то мог задать такой параметр.
yaropka8204
16.9.2011, 12:55
Кабельное помещение - это подвальный этаж здания трансформаторной подстанции. Отопление там не делается вообще, так как предполагается, что тепловыделения от кабелей будут обеспечивать минимально-допустимую температуру в +5 град. Тепловыделения считались. На них был рассчитан необходимый воздухообмен. Параметры расчёта - это +35 град - температура удаляемого и +5 град - поступающего. Но у подстанционщиков возник вопрос, зачем брать +5 град поступающего, если можно дуть -28 (Б) меньшим объёмом воздуха. Для кабельных тоннелей, проходящих автономно от здания такие вещи строго не нормируются. То есть там греть подаваемый воздух не обязательно. А на счёт подвального кабельного этажа... Вот тут и вопрос. Мы-то понимаем, что нельзя подавать туда холодный воздух, хотя бы чтобы не образовался конденсат, но как нормативами доказать товарищам, что мы правы - вот в чём вопрос!
alexius_sev
16.9.2011, 13:26
теплопотери считались подвала? проводился анализ Qкабелей-Qтпотерь?
почему вы считаете что будет конденсат? все зависит от того какое кол-во воздуха подать!!! интересно когда вы откроете форточку дома зимой обнаружите конденсат?
Так подмешивайте +35 С рециркуляцией к холодному. Тогда и греть ничего не надо будет.
yaropka8204
19.9.2011, 7:09
"В помещениях распределительных устр-в, преобразовательных агрегатов, кабельном этаже и кабельных тоннелях, проходящих внутри зданий, должна обеспечиваться приточно-вытяжная вентиляция с естественным или мех. побуждением самостоятельными системами БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИИ". (п. 5.31; СНиПII-58-75).
А так бы, конечно... Вначале, было сделала с рециркуляцией, а потом наткнулась на это... ((
yaropka8204
19.9.2011, 7:17
>теплопотери считались подвала? проводился анализ Qкабелей-Qтпотерь?
Всё считалось. Теплопотери мною, тепловыделения технологами. А какой анализ вы имеете в виду? Теплопотери с тепловыделениями в сравнение не идут, капля в море.
Короче, меня начинают терзать смутные сомнения, что придётся утеплять воздуховоды по всей магистрали и пускать-таки в кабельное холодный воздух... (((
Так у Вас же просто трансформаторная подстанция, а не "Тепловая электростанция". Влияние СНиПII-58-75 в смысле рециркуляции на трансформаторные подстанции как бы не распространяется.
yaropka8204
21.9.2011, 7:31
А в чём принципиальная разница кабельного тоннеля под трансформаторной и под ТЭС? Я имею в виду не технологическое устройство (куда какие кабели подсоединяются и от чего отсоединяются )) ), а параметры микроклимата и пожарные нормативы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.