Четыре котла КВГМ-20-150 на общий коллектор. Сетевые насосы с частотным приводом. Расход 280 м3/час. Необходимо заменить ДВЕ из четырех существующих полнопроходных клиновых задвижек Ду200 по воде на входе и выходе котла. Предлагаем установить неполнопроходные шаровые клапаны (отверстие в шаре 150 мм), Kv 1420 м3/час, т.е. хватает. Падение давления при полном расходе - 0,03 бар.(Полнопроходные по линейным размерам не проходят- переваривать фланцы не хочется). На двух (входе и выходе) в сумме получится примерно 0,06 бар на фоне общего давления 14,5 бар. Вопрос- как это повлияет на общую работу котельной и насколько существенно?