Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена клиновых задвижек на шаровые по воде
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
fob
Четыре котла КВГМ-20-150 на общий коллектор. Сетевые насосы с частотным приводом. Расход 280 м3/час. Необходимо заменить ДВЕ из четырех существующих полнопроходных клиновых задвижек Ду200 по воде на входе и выходе котла. Предлагаем установить неполнопроходные шаровые клапаны (отверстие в шаре 150 мм), Kv 1420 м3/час, т.е. хватает. Падение давления при полном расходе - 0,03 бар.(Полнопроходные по линейным размерам не проходят- переваривать фланцы не хочется). На двух (входе и выходе) в сумме получится примерно 0,06 бар на фоне общего давления 14,5 бар. Вопрос- как это повлияет на общую работу котельной и насколько существенно?
Машинист
Цитата(fob @ 19.9.2011, 13:13) *
Четыре котла КВГМ-20-150 на общий коллектор. Сетевые насосы с частотным приводом. Расход 280 м3/час. Необходимо заменить ДВЕ из четырех существующих полнопроходных клиновых задвижек Ду200 по воде на входе и выходе котла. Предлагаем установить неполнопроходные шаровые клапаны (отверстие в шаре 150 мм), Kv 1420 м3/час, т.е. хватает. Падение давления при полном расходе - 0,03 бар.(Полнопроходные по линейным размерам не проходят- переваривать фланцы не хочется). На двух (входе и выходе) в сумме получится примерно 0,06 бар на фоне общего давления 14,5 бар. Вопрос- как это повлияет на общую работу котельной и насколько существенно?

Сравнивать надо не с общим давлением, а с перепадом. Перепад какой ?
Поскольку у вас насосы с частотным регулированием - они компенсируют это дополнительное падение давления на двух неполнопроходных шариках, и гидравлических перемен никто не заметит.
Можете подсчитать, сколько нагорит электроэнергии на ваших "шариках", если интересно получится - тогда лучше переварить.
HeatServ
Цитата(fob @ 19.9.2011, 13:13) *
Четыре котла КВГМ-20-150 на общий коллектор. Сетевые насосы с частотным приводом. Расход 280 м3/час. Необходимо заменить ДВЕ из четырех существующих полнопроходных клиновых задвижек Ду200 по воде на входе и выходе котла. Предлагаем установить неполнопроходные шаровые клапаны (отверстие в шаре 150 мм), Kv 1420 м3/час, т.е. хватает. Падение давления при полном расходе - 0,03 бар.(Полнопроходные по линейным размерам не проходят- переваривать фланцы не хочется). На двух (входе и выходе) в сумме получится примерно 0,06 бар на фоне общего давления 14,5 бар. Вопрос- как это повлияет на общую работу котельной и насколько существенно?
Что за задвижки такие? Вроде для всех есть полноценная фланцевая замена. L=?
испытатель
Не может быть. чтобы вварные шаровые полнопроходные не вписывались в место установки клиновых задвижек. Какой номер фигуры у задвижек?
Машинист
Он фланцевые хочет.