Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ввод трубопровода в здание
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Ilya_G
Здравстувйте, уважаемые коллеги.
Есть следующий вопрос :"Регламентируется ли где-нибудь в нормативных документах расположение задвижки при вводе воды в здание?"

Т.е. ситуация следующая. Есть здание, частично принадлежащее разным хозяевам. В здание есть ввод водопровода. Этот трубопровод идет вдоль фасада и через 12 метров в него осуществляется врезка другого трубопровода.

Этот трубопровод идет в водомерный узел 1-го хозяина, а сам трубопровод идет в водомерный узел второго хозяина.

Соответственно после врезки и на первом и на втором трубопроводе установлены отсечные задвижки.

Вопрос в том надо ли ставить задвижку сразу после входа трубопровода в подвальное помещение?

Алекс_Кок
она напрашивается в колодец....
MEX-74
Да, нужна дублирующая задвижка.
Ilya_G
дублирующая задвижка обусловлена нормативом или просто правила хорошего тона?
aleksey_v
П. 10.5 снипа внутрянки, с примечаниями, однако и с требованиями местного водоканала, наверное.
Ilya_G
да, видимо проще все же поставить еще одну задвижку, чем выяснять отношения с водоканалом.

Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.