Уважаемые коллеги!
Никогда не сталкивался с двухтрубными фанкойлами. Отопление и кондиционирование от теплового насоса (ТП). Установщик ТП утверждает, что температура теплоносителя зимой будет 60 градусов.
Зимой нужно отопить жилой корпус (400 кв.м.) фанкойлами, ну и соответственно летом охладить. Считаю, что с такой низкой температурой теплоносителя - просто не покроем теплопотери и поэтому добавляю теплый пол. Остается вопрос, как правильно посчитать отопление и кондиционирование этих двухтрубных фанкойлов? Получается ведь два режима. И как подобрать фанкойлы. а как же с гидравликой? Заранее спасибо!
Насчет 60 градусов есть сомнения. Теоретически, если ТНУ самодельный, например на 134 фреоне (если вообще компрессионный), то это возможно. Опять же надо знать, откуда тепло качает, если из грунта - то будет коэффициент никакой, примерно 2.69. Т.е. на 160 кВт тепла придется потратить 60 кВт электричества. Ну как-то не очень... Насчет фанкоилов. Расчет делайте на дельту 10С по теплу, гидравлику считайте по холоду, если 2-х трубка. Проблем не вижу.
Кочерин Иван
21.9.2011, 11:21
Спасибо! Разобрался!
Я, пожалуй, опоздал, но 60 гр. от ТН - утопия.
Только в военное время. СОР падает не до 2,7, а вполне и до 2.
Дельта Т считайте 5 гр. по холоду и столько-же по теплу.
Как раз для фэнкоилов. Они по теплу снимут и 45/40.
В помещение попадет столько тепла, сколько запроектировали.
Расход теплоносителя один, гидравлика - одна.