Уважаемые коллеги!
Никогда не сталкивался с двухтрубными фанкойлами. Отопление и кондиционирование от теплового насоса (ТП). Установщик ТП утверждает, что температура теплоносителя зимой будет 60 градусов.
Зимой нужно отопить жилой корпус (400 кв.м.) фанкойлами, ну и соответственно летом охладить. Считаю, что с такой низкой температурой теплоносителя - просто не покроем теплопотери и поэтому добавляю теплый пол. Остается вопрос, как правильно посчитать отопление и кондиционирование этих двухтрубных фанкойлов? Получается ведь два режима. И как подобрать фанкойлы. а как же с гидравликой? Заранее спасибо!
v-david
Насчет 60 градусов есть сомнения. Теоретически, если ТНУ самодельный, например на 134 фреоне (если вообще компрессионный), то это возможно. Опять же надо знать, откуда тепло качает, если из грунта - то будет коэффициент никакой, примерно 2.69. Т.е. на 160 кВт тепла придется потратить 60 кВт электричества. Ну как-то не очень... Насчет фанкоилов. Расчет делайте на дельту 10С по теплу, гидравлику считайте по холоду, если 2-х трубка. Проблем не вижу.
Кочерин Иван
Спасибо! Разобрался!
Vik
Я, пожалуй, опоздал, но 60 гр. от ТН - утопия.
Только в военное время. СОР падает не до 2,7, а вполне и до 2.
Дельта Т считайте 5 гр. по холоду и столько-же по теплу.
Как раз для фэнкоилов. Они по теплу снимут и 45/40.
В помещение попадет столько тепла, сколько запроектировали.