Уважаемые коллеги.
Поделитесь опытом: как вы реализуете на практике подпитку и заправку контура конденсатор - драйкуллер раствором гликоля? Желательно привести схему.
Как и все системы из бака и насосом с обратным клапаном - бодяжить можо прямо в баке ...
Насос "Малыш" forever !!!
Цитата
Насос "Малыш" forever !!!
Жалко в нем клапана

нет
Алекс_Глoz
7.8.2006, 9:20
Может кто нибудь приведет схему?
Два шланга, канистра(бак), керхер.
Алекс_Глoz
7.8.2006, 14:01
Если я правильно понял, в закрытую систему, вы вставляете элементы открытой (бак с погружным насосом)? Допустим что драйкуллер на крыше (Н=50 м), а циркуляционный насос (насосы) в подвале вместе с холод. машиной. Бак также внизу. Давление 5атм в открытом баке?
Алекс_Глoz
7.8.2006, 14:31
Если объем раствора гликоля в системе 3-4 м3, каков требуемый объем бака и каково его заполнение? В сети есть минимальные потери через сальники насоса. И какова должна быть автоматизация (диспетчеризация)?
Алекс_Глoz
7.8.2006, 14:45
Благодарю за разъяснения.
Цитата
Если объем раствора гликоля в системе 3-4 м3, каков требуемый объем бака и каково его заполнение? В сети есть минимальные потери через сальники насоса. И какова должна быть автоматизация (диспетчеризация)?
Заправка один раз на всю оставшуюся жисть - хранить в баке глюколь для подпитки не рекомендую. как и все антифризы он для здоровья не очень полезен если не сказать хуже
Из системы не должно быть утечек - ни при каких обстаятельствах,современные насосы это позволяют...
Алекс_Глoz
7.8.2006, 15:00
Какого должно быть исполнение циркуляц. насоса для 30% пропиленгликоля?