chago
Здравствуйте.
Достались мне 7 котельных установок на новой работе и соответственно 7 тепловых сетей ( у нас тут коттеджный поселок. ни одной типовой котельной, все делалось по ходу)

Водоподготовки нет ни на одном котле, деаэраторы все в накипи. (после замены где то через месяц можно менять по новой)

Подскажите с чего мне начать приводить в порядок технику? Как правильно организовать чистку сетей тепловых?

если тема обсуждалась то прошу кинуть ссылку.

Спасибо. всем привет. я тут Вам еще надоем глупыми вопросами.
CNFHSQ
Цитата(chago @ 26.9.2011, 2:35) *
Здравствуйте.
Достались мне 7 котельных установок на новой работе и соответственно 7 тепловых сетей ( у нас тут коттеджный поселок. ни одной типовой котельной, все делалось по ходу)

Водоподготовки нет ни на одном котле, деаэраторы все в накипи. (после замены где то через месяц можно менять по новой)

Подскажите с чего мне начать приводить в порядок технику? Как правильно организовать чистку сетей тепловых?

если тема обсуждалась то прошу кинуть ссылку.

Спасибо. всем привет. я тут Вам еще надоем глупыми вопросами.

Что за деаэраторы такие?
У вас очень жесткая вода?
Какие котлы?
Много котельных работают без ХВО и хорошо( почти) себя чувствуют, а деаэраторы однозначно не нужны.
chago
деаэратор )) мне так воздухоотводчики назвали в последнем счете я и подумал что неправильно его называл до этого. поумничать хотел.
вода жесткая, т.е. как сказал главный инженер, в ней много кальция и магния (:

котлы: Jama 1180, Jama 1060, Jama 1020, viessman paromat simplex (4 котла), не могу на висмановских шильды найти. что за котлы еще не знаю. надо ловить гл.инж.

пока что отрисовал одну котельную. надеюсь до конца недели доделаю все остальные. рисовал в свободной форме, я в эксплуатации первый раз работаю, до этого контроллеры программировал и интерфейсы делал на всякую хурму, так что будьте ласковы первое время, пжта, если можно, не обращайте внимание на глупые вопросы, а по отечески так, хлопнув по плечу рукой, скажите: "Саша, не тупи"

Цитата
Много котельных работают без ХВО и хорошо( почти) себя чувствуют
вскрытие покажет как хорошо они себя чувствовали ))
надеюсь что оно (вскрытие) будет не в эту зиму. (забыл сказать что я помимо котельных обслуживаю всю приводную технику горнолыжного курорта в части электроники (4 подъемных машины + насосные), слаботочку, командир сантехников и электриков, немного айтишка, обслуживаю оборудование недавно открывшейся клиники..., так что у меня неспеша едет крыша от такого счастья.
не обращайте внимания на глупые вопросы. По тому, что с воздухоотводчиками происходит, имею полное право судить что там полный пц с контурами и теплобоменниками котлов (правда я очень начинающий энергетик, всего лишь в начале пути так сказать).

кстати когда чистили котел Jama 1180 из него выпал кусок скрюченного железа, помозговав решили что это огнеупорный щит (перегородка), ну чтобы стенка котла не прогорела. (горелка зимой работает 24 часа в сутки в этом котле) так вот. никто не распологает чертежыками данного котла а еще лучше самой огнеупорной железки?

что еще хотел Вам сказть то... Вчера всю ночь просидел у Dekamatika M1 и M2. завтра пойду с новыми силами.
очень много информации со всех сторон. извините если кому уже надоел







Kosten
Анализ воды нужен, пока не анализа это гадание на кофейной гуще. Ну или от обратного вскрытие покажет какая была вода.
CNFHSQ
Горнолыжный курорт и жесткая вода как-то не вяжутся. Мы от курортов километров 300 и то вода мягкая, ледниковая. Вы где живете?
Жаротрубные котлы летом обязательно вскрывать и промывать.
chago
Цитата
Горнолыжный курорт и жесткая вода как-то не вяжутся. Мы от курортов километров 300 и то вода мягкая, ледниковая. Вы где живете?


это горнолыжный курорт ленобласти wink.gif

Цитата
Жаротрубные котлы летом обязательно вскрывать и промывать.


жаротрубные??? huh.gif как то не вяжутся с
Цитата
Jama 1180, Jama 1060, Jama 1020, viessman paromat simplex
wink.gif

господа, подскажите мне какой нить нормативный документ (регламент или еще как), по которому я обязан периодично производить проверку/чистку контуров котлов и сетей. ммм?

есть специалисты по dekamatik'am M1 и M2 ??? у меня насосами управляет ведущий котел (который с управлятором М1), когда я хочу принудительно перевести отопление на ведомый котел (с управлятором М2) у меня насосы выключаются. вот незадача. blink.gif

анекдот на злобу дня:
-где у меня ошибка?? ну подскажите где у меня ошибка???
-в ДНК.
Ludvig
Ошибки в хромосомном наборе встречаются часто. Тут мне одна хромосома советует, мол налей ортофосфорной кисолоты в контур и не морочься. Котел и ТС сами почистятся и пассивируются. Контролировать 6,5-5,5 РН в ТС сам придумай как, своим хромосомным набором. Чистить котел инструкцией, арригинально.
chago
Цитата
Чистить котел инструкцией, арригинально.
вот ту не понял rolleyes.gif

а еще бывает, работаешь так проектировщиком. романтично рассуждаешь о повальной автоматике всего. и уходишь от реалий суровых. а потом, бац и работа в эксплуатации тебя на землю опускает с небес и нагибает суровостью будней )

Цитата
Тут мне одна хромосома советует, мол налей ортофосфорной кисолоты в контур и не морочься. Котел и ТС сами почистятся и пассивируются. Контролировать 6,5-5,5 РН в ТС сам придумай как, своим хромосомным набором.


вот уже ближе к теме топика. покапавшись в интернетах встречается следующее. все пользуют разную химию. и стращают на эту тему. нубский вопрос, технически как ее туда залить? я вот представил как бы я сделал, %)
и сколько от общего объема?
а че все стращают про какое то покрытие стенок теблообменника котла? и что химию надо подбирать исходя из этого. не могу найти информацию по этому поводу на свои котлы.
ребята, есть у кого в электронной форме инфа про мои котлы? был бы признателен...
NikAS
По Виссманам должны быть инфы на сайте самого виссмана. А регламент - собственно сама инструкция к котлу. Лист отвалившийся купить тоже к представительству завода. Сможете сами заменить - меняйте, нет - нанимайте ремонтников. По-поводу воды .. кхм. если система закрытая ... то можно и химию. если открытая - делайте анализ воды и с данными обращайтесь к проектировщикам - что бы сделали проект на основании анализов и требований котлов к воде (при открытой - еще и требований законодательства).
Евгений Буш
Уважаемый chago!
Вам немедленно необходимо обратиться к доктору!!!
...к доктору по лечению котлов от накипи. И не вздумайте импортные котлы промывать сами, лучше уж сразу новые установите. Ортофосфорная Вам не поможет, плохо работает с солями кальция и магния дорогая и пр.
Руководящие указания, инструкции и пр. документы по этим вопросам имеются. Для жаротрубников
нужен немного иной подход, чем для водотрубных.
Специалистов на это святое дело у Вас в Ленинградах, чаю немало. Запросите перед заключением Договора от них технологию (программу) химической очистки и не скупитесь на анализ накипи. В наших краях это удовольствие недорогое 2-3 тысячи р и у Вас не намного дороже. но он специалисту о многом скажет.
Будут вопросы милости просим в личку.
p.s.
В любом случае налаживайте ВХР
chago
да я так же думал что инфы должно быть достаточно. как то очень скупо. а еще инфа в таком печальном виде. скан бумажных инструкций в pdf. тихий ужас.
нашел все инструкции на котлы в бумажном виде (когда делали все честно складывалось) но она ладно бы на английском была, часть на шпрэхэне. ну не суть разберемся.

я думал у кого есть эксклюзив какой на эти котлы?

по поводу железки, котлы такие не выпускаются больше. не купить ее (но ищем, ищем) думаем самим проще сделать ее будет ну или заказать чтобы сделали. что одно и тоже по сути.

Цитата
...к доктору по лечению котлов от накипи. И не вздумайте импортные котлы промывать сами, лучше уж сразу новые установите. Ортофосфорная Вам не поможет, плохо работает с солями кальция и магния дорогая и пр.
Руководящие указания, инструкции и пр. документы по этим вопросам имеются. Для жаротрубников
нужен немного иной подход, чем для водотрубных.
Специалистов на это святое дело у Вас в Ленинградах, чаю немало. Запросите перед заключением Договора от них технологию (программу) химической очистки и не скупитесь на анализ накипи. В наших краях это удовольствие недорогое 2-3 тысячи р и у Вас не намного дороже. но он специалисту о многом скажет.
Будут вопросы милости просим в личку.
p.s.
В любом случае налаживайте ВХР


спасибо! мотаю на ус.
для того и нужен "диалог специалистов".
нашел химанализ воды за июнь этого года.
ваши комментарии?

уже отослал его специалистам. посмотрим комментарии от них wink.gif
Ludvig
Вот не знал, чтобы почистить котел нужен химанализ воды. Это как в платной поликлинике, есть конкретная болячка, так заставят все анализ сдавать, а лечить и никто не собирается.
Цитата
а еще бывает, работаешь так проектировщиком. романтично рассуждаешь о повальной автоматике всего. и уходишь от реалий суровых. а потом, бац и работа в эксплуатации тебя на землю опускает с небес и нагибает суровостью будней )

манагеру ещё сложнее с объективностью в реальности.
chago
Цитата
Вот не знал, чтобы почистить котел нужен химанализ воды. Это как в платной поликлинике, есть конкретная болячка, так заставят все анализ сдавать, а лечить и никто не собирается.


ну тут немного не так. не почистить котел. а почистить теплообменник и тепловые сети. котел чтобы почистить много ума не надо. отключил его и рабочих туда загнал и тока смотри за ними как они его шкрябают.
химанализ нужен для того, чтобы предположить теоретически состояние теплообменников и сетей и по этим предположениям принять решение. чистить или нет и чем чистить. как то так я понял.

Цитата
манагеру ещё сложнее с объективностью в реальности.


имхо, манагер должен вырасти из технаря. у нас же как правило манагеры это нечто. из-за этого много бед ))) но это уже не по теме wink.gif


CNFHSQ
Цитата(chago @ 28.9.2011, 13:44) *
ну тут немного не так. не почистить котел. а почистить теплообменник и тепловые сети. котел чтобы почистить много ума не надо. отключил его и рабочих туда загнал и тока смотри за ними как они его шкрябают.
химанализ нужен для того, чтобы предположить теоретически состояние теплообменников и сетей и по этим предположениям принять решение. чистить или нет и чем чистить. как то так я понял.



имхо, манагер должен вырасти из технаря. у нас же как правило манагеры это нечто. из-за этого много бед ))) но это уже не по теме wink.gif

biggrin.gif
Вода супермягкая, кого щкрябать.
chago
Цитата
Вода супермягкая, кого щкрябать.


х.з. хоть и есть показатель как "жесткость общая" =1,2 мне он ничего не говорит. (это был анализ питьевой воды, ПДК для питьевой воды, не более 7)

"Жёсткость воды — совокупность химических и физических свойств воды, связанных с содержанием в ней растворённых
солей щёлочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния." не вижу данных хим анализа по этим элементам.

фотку воздухоотводчика выложу позже. подскажите, что это на нем откладывается.

конечно же жду официального заключения спецов, обрастаю бумажкой и двигаюсь дальше. если не надо будет ничего делать в этой части, ну и ладно тогда )))

спасибо за подсказки.
CNFHSQ
Цитата(chago @ 28.9.2011, 15:16) *
х.з. хоть и есть показатель как "жесткость общая" =1,2 мне он ничего не говорит. (это был анализ питьевой воды, ПДК для питьевой воды, не более 7)

"Жёсткость воды — совокупность химических и физических свойств воды, связанных с содержанием в ней растворённых
солей щёлочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния." не вижу данных хим анализа по этим элементам.

фотку воздухоотводчика выложу позже. подскажите, что это на нем откладывается.

конечно же жду официального заключения спецов, обрастаю бумажкой и двигаюсь дальше. если не надо будет ничего делать в этой части, ну и ладно тогда )))

спасибо за подсказки.

Прочитайте для начала Правила устройства и безопасной эксплуатации котлов до 0,7 ати.
Норма для воды 0,7 мг.экв/л т. е. ваша исходная вода чуть не дотягивает да нормы. При такой воде я бы с ХВО и заморачиваться не стал. легче промыть раз в 10 лет. А сети они могут только илом забиваться. Химпромывка здесь не поможет. Нужно делать пневмо-водяную продувку.
Что скажут спецы и сейчас ясно, нужно промывать и мы самые лучшие rolleyes.gif Разводку еще никто не отменял.
Общяя жесткость это то что Вы не видите.

.
chago
ответ специалистов - вода почти что в норме только железа не то, чтобы много, но достаточно.
сказали что химанализ питьевой холодной воды будет сильно отличаться от химанализа горячей воды в контурах отопления и что по-хорошему сделать нужно их, причем на подаче и обратке отдельными и что криминального скорей всего у нас ничего нет, так что можно особо не волноваться.

вот.

всем спасибо за внимание, понимание, трату времени личного и казенного, а мы дальше продолжим готовиться к сезону.

i'll be back ph34r.gif

jota
Самое быстрое решение - отделить котлы от системы теплообменниками. После этого котлы будут жить долго и счастливо.
Евгений Буш
Цитата(Ludvig @ 28.9.2011, 12:37) *
Вот не знал, чтобы почистить котел нужен химанализ воды.

А кто здесь это утверждает, лично я говорил об анализе отложений.
Анализы воды меня также мало интересовали поскольку конкретно ВХР-ом котлов я не занимался.

Цитата(Ludvig @ 28.9.2011, 12:37) *
котел чтобы почистить много ума не надо. отключил его и рабочих туда загнал и тока смотри за ними как они его шкрябают.

А куда загнать рабочих то в жаротрубный котел?
Цитата(Ludvig @ 28.9.2011, 12:37) *
химанализ нужен для того, чтобы предположить теоретически состояние теплообменников и сетей и по этим предположениям принять решение. чистить или нет и чем чистить.

Кто это Вам такое сказал?. Решение чистить или не чистиь теплообменник принимается либо непосредственно при его разборке или при резком увеличении его гидравлического сопротивления. Как пример - контроль по манометрам на входе и выходе нагреваемой воды.