Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор водомера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Rock095
Уважаемые коллеги! Подскажите, какие таблицы используют эксперты в Мосводоканале для проверки правильности подбора водомера. А то постоянно такая история, что подобранный по СНиПу водомер не соответствует их таблицам!
aleksey_v
Вопрос:
Цитата(Rock095 @ 28.9.2011, 14:08) *
Подскажите, какие таблицы используют эксперты в Мосводоканале

Ответ:
Цитата(Rock095 @ 28.9.2011, 14:08) *
их таблицам

Свои таблицы у них. Мы просили - нам дали; там только л/с расходы и когда-то это было так:
d25 q=.99-2.04
32 - 2.04-2.36
40 - 2.36-4
50 - 4-15.34
65 - 15.34-16.6
80 - 16-6-41.8
Но по этим данным мы не всегда попадали, делали, как насчитывали сами, согласовывали.
lexa00
Правильно брать удельное сопротивление у производителя и по нему уже считать потери. Производитель - Водоприбор, уд. сопротивл. - на сайте.
Rock095
спасибо!