ruben
Прошу коллег поделиться опытом.
Столкнулся с, вроде бы, с простым вопросом. Необходимо подобрать систему автоматизации для модуля отопления на основе пароводяного пластинчатого теплообменника. Теплоноситель – насыщенный пар, 8 бар. Температурный график работы системы отопления – 80/60.
Проблема – найти регулятор расхода пара, который бы работал по датчику температуры нагреваемой воды на выходе из теплообменника. Как предпочтительный вариант – задача температуры по датчику наружной температуры. Как вариант – обычный регулятор прямого действия (температура выставляется вручную) и дальнейшая регулировка температуры воды вне пределов модуля.
gilepp
Цитата(ruben @ 2.10.2011, 12:40) *
Прошу коллег поделиться опытом.
Столкнулся с, вроде бы, с простым вопросом. Необходимо подобрать систему автоматизации для модуля отопления на основе пароводяного пластинчатого теплообменника. Теплоноситель – насыщенный пар, 8 бар. Температурный график работы системы отопления – 80/60.
Проблема – найти регулятор расхода пара, который бы работал по датчику температуры нагреваемой воды на выходе из теплообменника. Как предпочтительный вариант – задача температуры по датчику наружной температуры. Как вариант – обычный регулятор прямого действия (температура выставляется вручную) и дальнейшая регулировка температуры воды вне пределов модуля.


Регулирующий клапан с электрическим или пневматическим приводом + контроллер с погодной программой + 2 датчика температуры (погружной на воду и уличный). Классическая система управления. Привод клапана должен быть нормально-закрытым, т.е. иметь пружинный возврат. Этот клапан будет прекрасно регулировать так, что во вторичном контуре можно уже ничего не регулировать. Регулятор Т прямого действия более предпочтителен для ГВС.

Беспокоит другое - ПТО с рабочим давлением пара 8 бар. Будут проблемы.
tiptop
Цитата(gilepp @ 2.10.2011, 16:42) *
Беспокоит другое - ПТО с рабочим давлением пара 8 бар. Будут проблемы.

Может быть, если расчётный расход пара относительно небольшой, то сначала понизить его давление регулятором прямого действия ?
gilepp
Цитата(tiptop @ 2.10.2011, 17:07) *
Может быть, если расчётный расход пара относительно небольшой, то сначала понизить его давление регулятором прямого действия ?


Да, это лучше бы сделать в случае использования ПТО.
ruben
Цитата(gilepp @ 2.10.2011, 15:42) *
Регулирующий клапан с электрическим или пневматическим приводом + контроллер с погодной программой + 2 датчика температуры (погружной на воду и уличный). Классическая система управления. Привод клапана должен быть нормально-закрытым, т.е. иметь пружинный возврат. Этот клапан будет прекрасно регулировать так, что во вторичном контуре можно уже ничего не регулировать. Регулятор Т прямого действия более предпочтителен для ГВС.

Беспокоит другое - ПТО с рабочим давлением пара 8 бар. Будут проблемы.

Спасибо. Какой из регуляторов Вы бы посоветовали? Вернее, какого производителя предпочтительнее выбрать?
gilepp
Цитата(ruben @ 3.10.2011, 8:47) *
Спасибо. Какой из регуляторов Вы бы посоветовали? Вернее, какого производителя предпочтительнее выбрать?


Достойных производителей хватает. Я уже давно применяю следующий комплект: клапан SAUTER серии VUG + привод AVF234SF132 + удлинитель штока 0372336180 + встроенный трансформатор 0372332001, 230/24 (если напряжение питания не 24, а 230В).
ruben
Спасибо, с Вашей помощью всё вроде бы прояснилось.