Возникла необходимость пройти под рекой водопроводом. Сталкиваюсь первый раз. Отсюда возникли вопросы На какое расстояние удалить колодцы от обреза откоса русла? Какое расстояние должно быть от оголовка ливневки?
kazakh
При переходе трубопроводов через водотоки количество линий дюкера должно быть не менее двух; при выключении одной линии по остальным должна обеспечиваться подача 100%-го расчетного расхода воды. Линии дюкера должны укладываться из полиэтиленовых труб или из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений.
Проект дюкера через судоходные водотоки должен согласовываться с органами управления речным флотом союзных республик.
Глубина укладки подводной части трубопровода до верха трубы должна быть не менее 0,5 м ниже дна водотока, а в пределах фарватера на судоходных водотоках - не менее 1 м. При этом надлежит учитывать возможность размыва и переформирования русла водотока.
Расстояние между линиями дюкера в свету должно быть не менее 1,5 м.
Уклон наклона восходящей части дюкера следует принимать не более 20° к горизонту.
По обе стороны дюкера необходимо предусматривать устройство колодцев и переключений с установкой запорной арматуры.
Отметка планировки у колодцев дюкера должна приниматься на 0,5 м выше максимального уровня воды в водотоке обеспеченностью 5%.
lexa00
Цитата(kazakh @ 12.10.2011, 20:46) *
При переходе трубопроводов через водотоки количество линий дюкера должно быть не менее двух; при выключении одной линии по остальным должна обеспечиваться подача 100%-го расчетного расхода воды. Линии дюкера должны укладываться из полиэтиленовых труб или из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений.

kazakh, скажите откуда эта цитата? Конкретно интересует про полиэтилен. Или Вы сами вписали в СНиПовскую формулировку?
Timur_BB
если не изменяет память, это из редакции таблицы Лукиных. расстояние удаление колодцев от русла реки не имеют значения. важно иметь преимущество в 1 - 1,5 метра от верхнего горизонта воды по вертикали (естесно с мыслемой гидроизоляцией). касаемо выпуска сточных вод ливневой канализации - тут должны соблюдаться условия не затопления трубы - т.е. выпуск должен быть либо с условиями пропуска максимального расхода под уровень ВГВ, либо выше последнего
kazakh
Цитата(lexa00 @ 13.10.2011, 12:14) *
kazakh, скажите откуда эта цитата? Конкретно интересует про полиэтилен. Или Вы сами вписали в СНиПовскую формулировку?

Согласно со СНиП 4.01-02-2009
lexa00
Цитата(kazakh @ 14.10.2011, 7:06) *
Согласно со СНиП 4.01-02-2009

А как привязать казахстанский СНиП к России? Может кто подскажет?
Fatik
Цитата(lexa00 @ 14.10.2011, 12:01) *
А как привязать казахстанский СНиП к России? Может кто подскажет?

Я привязал просто. Взял нашенский и заложил сталь.
lexa00
Цитата(Fatik @ 14.10.2011, 12:31) *
Я привязал просто. Взял нашенский и заложил сталь.

Это хорошо. А электрохимзащиту делаете?
Fatik
Цитата(lexa00 @ 14.10.2011, 14:13) *
Это хорошо. А электрохимзащиту делаете?

Обмазал футляр битумной мастикой. Жду ответа экспертизы.
lexa00
Цитата(Fatik @ 14.10.2011, 14:38) *
Обмазал футляр битумной мастикой. Жду ответа экспертизы.

Дык мастика сотрется ( поцарапается) об грунт при протяжке трубы в скважине. Или Вы открыто будете в траншею подводную укладывать трубы?
Fatik
Цитата(lexa00 @ 17.10.2011, 10:38) *
Дык мастика сотрется ( поцарапается) об грунт при протяжке трубы в скважине. Или Вы открыто будете в траншею подводную укладывать трубы?

Откудова скважина взялась?
Посмотрите типовые по переходам под дорогами, а там по аналогии. ГНБ никто не мешает делать, и ничего не поцарапается.
lexa00
Цитата(Fatik @ 17.10.2011, 12:02) *
Откудова скважина взялась?
Посмотрите типовые по переходам под дорогами, а там по аналогии. ГНБ никто не мешает делать, и ничего не поцарапается.

Скважина от расширителя гнб как раз.
типовые по переходам с футляром наверно сделаны?
А реально ПНД трубы при гнб вылазят все ободранные.
Fatik
Цитата(lexa00 @ 17.10.2011, 15:45) *
типовые по переходам с футляром наверно сделаны?


Ну, дык, и я в футляре иду. И футляр и труба обмазаны, конструкция по типовому.
Самое интересное, что ответы начались только через 3 недели, когда все решения уже приняты...(
lexa00
Цитата(Fatik @ 17.10.2011, 15:52) *
Самое интересное, что ответы начались только через 3 недели, когда все решения уже приняты...(

Какие вопросы...
Мне больше ответ kazakha был интересен, его и обсуждаем. А то полиэтилен применяем, а в СНиПе ясно сказано - сталь, вот и стало интересно, может продвинулась нормативка в этом вопросе.