Температура воздуха на выходе с компрессора 100 градусов. Есть мысли снижать ее до 30 а снятое тепло использовать.
Так вот чтобы посчитать количество тепла, которое можно использовать умножаю расход воздуха на дельту энтальпий сжатого воздуха при температуре в 100 и 30 градусов.
НО Я НЕ МОГУ найти значение этих энтальпий. В справочнике начинается с 500К энтальпии.
Давление 6,5 бар.
Прошу совета.
LordN
зачем вам энтальпия? разность температур, теплоемкость, плотность, расход. других значений вам не нужно.
v-david
разберетесь?
sergey_1100
примерно это будет 20% потребляемой мощности компрессором.
а как тепло использовать собираетесь? Воздух можно или охладить до 30...40 С и тогда получим низкопотнциальное тепло, или можно снять более высокопотенциальное тепло, но в меньшем количестве, и воздух не охладится заметно.
f v
Интересно, а "комрессор" и рессивер установлены в помещении или на улице?
Если в помещении, то отапливаемом или нет?
Если в отапливаемом, то Вы уже используете тепло от компрессора на все 100%.
Alexey31
Цитата(LordN @ 12.10.2011, 17:22) *
зачем вам энтальпия? разность температур, теплоемкость, плотность, расход. других значений вам не нужно.

Плотность воздуха при даном давлении я нашел 6,07кг/м3, но теплоемкости не нашел.

Цитата
Интересно, а "комрессор" и рессивер установлены в помещении или на улице?

Компрессора 4 штуки, в помещении с дежурным отоплением, если вы имеете ввиду тепловыделения от самого компрессора, то согласен. Но речь идет о съеме тепла с воздуха после компрессоров.
Цитата
Воздух можно или охладить до 30...40 С и тогда получим низкопотнциальное тепло, или можно снять более высокопотенциальное тепло, но в меньшем количестве, и воздух не охладится заметно.

Расскажите как пожалуйста.
vnvik
Теплоёмкость при таких давлениях меняется слабо.
Больше может сказываться влажность воздуха, но если брать отопительный период то влаги в воздухе будет мало и этим тоже можно не заморачиваться.
http://www.dpva.info/Guide/GuideMedias/Gui...DryAirSpecHeat/
sergey_1100
Цитата(Alexey31 @ 13.10.2011, 10:05) *
Расскажите как пожалуйста.

Так или иначе нужно ставить теплообменник, а вот какой - это уже зависит от того что вы хотите получить.
v-david
Цитата(Alexey31 @ 13.10.2011, 10:05) *
Плотность воздуха при даном давлении я нашел 6,07кг/м3, но теплоемкости не нашел.

Специально для Вас скинул файл. Там есть все формулы для расчета параметров воздуха. Это очень плохо, если Вы не можете в них разобраться. Или не хотите, что еще хуже.
Ждете табличку? ее не будет.
f v
Цитата(Alexey31 @ 13.10.2011, 10:05) *
Компрессора 4 штуки, в помещении с дежурным отоплением, если вы имеете ввиду тепловыделения от самого компрессора, то согласен. Но речь идет о съеме тепла с воздуха после компрессоров.

Т.е. рессивера нет, и сжатый воздух уходит прямо от компрессоров в магистраль, а далее по улице потребителям? Или рессивер - на улице?
Alexey31
Цитата
Специально для Вас скинул файл. Там есть все формулы для расчета параметров воздуха. Это очень плохо, если Вы не можете в них разобраться. Или не хотите, что еще хуже.
Ждете табличку? ее не будет.

Спасибо, разобрался.
Цитата
Т.е. рессивера нет, и сжатый воздух уходит прямо от компрессоров в магистраль, а далее по улице потребителям? Или рессивер - на улиц

Все вы правильно поняли. Ресивера нет, будем подбирать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.