ZeRGA
Есть установка без нагревателя с одним фреоновым охладителем система замкнута то есть подается воздух в помещение с этого же помещения воздух забирает охлаждает до нужной температуры и подает опять в помещение. Эта система работает без проблем в летнее время но когда приходит зима контроллер должен отключить фреоновый охладитель и охлаждать помещение наружным воздухом с помощью воздушной заслонки и привода 0-10в.

Может кто знает как это сделать?
Анатолий1
Да запросто!
ZeRGA
Цитата(Анатолий1 @ 12.10.2011, 19:14) *
Да запросто!


я не знаю как запросто я не магу в аналоговых выходах найти такого клапана а охлаждение когда наружная температура опускается ниже 0 не работает
Анатолий1
Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 19:25) *
я не знаю как запросто я не магу в аналоговых выходах найти такого клапана а охлаждение когда наружная температура опускается ниже 0 не работает

Не торопитесь. Есть хоть что-то из исходных данных.
Функциональня схема установки, принципиальная схема шкафа, хоть фото?
Система подмеса уличного воздуха должна быть оснащена 2-мя приводами(0-10в). Так есть?

ZeRGA


нет 1 клапан в щите только 1 контроллер и реле но можно добавить все что угодно лижбы работало
Анатолий1
Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 20:11) *


нет 1 клапан в щите только 1 контроллер и реле но можно добавить все что угодно лижбы работало

По-видимому, вы ошыбаетесь в функционале. В Вашей картине(если так оно и есть), возд. клапан излишен! Видимо там есть 2-ва клапана(второй должен открываться на улицу)
ZeRGA
да нет установка стоит на улице и там только 1 клапан который должен открываться когда на улице >10 и фреоновый охладитель должен выключится ну в принципе какая разница 1 он или два на какой выход их сажать?
Анатолий1
Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 20:33) *
да нет установка стоит на улице и там только 1 клапан который должен открываться когда на улице >10 и фреоновый охладитель должен выключится ну в принципе какая разница 1 он или два на какой выход их сажать?


Выбор выхода не поможет! Готовте деньги командировочные! В Арктику! (Я- не арктика). Удачи!
ZeRGA
даужь ответ сильный, как вообще заставить каригу при наружной минусовой температуре охлаждать воздух?
Анатолий1
Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 20:42) *
даужь ответ сильный, как вообще заставить каригу при наружной минусовой температуре охлаждать воздух?

Если при помощи DX - леххко! Поставте параметр пуск DX охладителя на нужную вам температуру.
Умрет компрессор, да юх с ним!
ZeRGA
общим карига не может делать подмес?
flizer
Нужна одна релюха.
Ставим на DO управление насосом тепла. Настраиваем включение насоса >10 и вместо насоса перекидываем сигналы управления
Анатолий1
Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 20:58) *
общим карига не может делать подмес?

Может, с успехом! Но денех придется доложить! smile.gif

Цитата(flizer @ 12.10.2011, 21:07) *
Нужна одна релюха.
Ставим на DO управление насосом тепла. Настраиваем включение насоса >10 и вместо насоса перекидываем сигналы управления

Паника, это как?
ZeRGA



я пытался сделать так 2 датчика приток наружный DO2 первая ступень охлаждения настроена до +10 DO1 2 ступень охлаждения настроена на -50 AO1 охлаждение.

Все работает но когда температура опускается ниже 0 на наружном датчике карига не хочет охлаждать не чего
flizer
1 Конфигурируем DO Start/stop circulation pump, heating
2 подключаем DX на NC а привод на NO реле
3 по умолчанию DO замкнется когда на улице меньше 15 градусов. В настройках можно поменять.(надо ещё выключить суточный прогон)

Должно работать. Привод надо брать on/off
ZeRGA
да но есть одно но когда температура опускается ниже 0 на наружном датчике карига не хочет охлаждать не чего на A01 Холод нет сигнала, твоя схема немножечко не правильна так как DX периодически вкл выкл
flizer
Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 20:29) *
да но есть одно но когда температура опускается ниже 0 на наружном датчике карига не хочет охлаждать не чего на A01 Холод нет сигнала, твоя схема немножечко не правильна так как DX периодически вкл выкл


В настройках можно отключить блокировку DX по уличной температуре
ZeRGA
хотя получилось я поставил просто водяное охлаждение)

я писал что я отключал...
Анатолий1
Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 21:29) *
да но есть одно но когда температура опускается ниже 0 на наружном датчике карига не хочет охлаждать не чего на A01 Холод нет сигнала, твоя схема немножечко не правильна так как DX периодически вкл выкл

Так помомочь тебе нечем!
ZeRGA
Цитата(Анатолий1 @ 12.10.2011, 21:39) *
Так помомочь тебе нечем!


спасибо все разобрался все работает извините за нервы)

Анатолий1
Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 22:13) *
спасибо все разобрался все работает извините за нервы)

Да,пожалуйста! Все удовольствие -на моей стороне!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.