Столкнулся с вопросом что имееться существенная проблема при расчете систем дымоудаления для офисов свободной планировки. Заказчик купил нескольо этажей, в офисном комплексе, и его аудиторская компания предъявила претезнию, что имеющаяся система дымоудаления не расчитана под их условия(имеющаяся считалась для темных коридоров). Как пересчитать, кто нибудь методику расчетов знает?
Norb
Пожаротушение будет там?
MAverick
Да. Сплинкерное.
Norb
Я бы сделал так. Взял бы периметр 16 м.(по шагу оросителей)запихал бы в эту площадь пару-тройку шкафов с бумагой может стол с компьютером. Можно принять что там стоит несколько шкафов с бумагой как бы архив. Решение-то за вами, или просите параметры пож нагрузки от компании которая сделала замечание(массу и состав). И от этого посчитаете дымоудаление.
MAverick
Уже связались и выяснили....
Так мы им больше даем чем им надо, при чем на 25%, а на этаж(одну дымовую зону) у нас в проекте их 3. По этому можно включать 3 вентилятора, а не 4. Чего тупят не понимаю...