Добрый день. есть проблема.. при срабатывании системы дымоудаления коридора срабатывает клапан и перекрывает шахту.Если пожар на одном этаже будет то все нормально А если произойдет пожар на 2(двух) и более этажах тянуть дым будет только с верхнего этажа, т.к. с остальных не будет тянуть из-за того что когда откроются другие клапаны то шахта там перекроется..(воздуховод 700х300 (клапан КДМ-2 700х500)
Вопрос что делать? отодвинуть шахту от стены невозможно (она смонтирована)
А у вас дымоудаление расчитано на удаление продуктов горения с двух этажей сразу?
Система расчитана с одного этажа.. но есть опасение, что когда придет пожарный и забракует систему из-за того, что заслонка клапанов будет перекрывать шахту. Может пожарник спросит если пожар на 2(двух) или 3(трех) этажах одновременно будет как будет удаляться дым с других этажей.
emirov.a
21.10.2011, 10:32
расчет берут с учётом пожара на одном этаже!
Система расчитана на 1 этаж.! но есть опасение, что когда придет пожарный и забракует систему из-за того, что заслонка клапанов будет перекрывать шахту. Может пожарник спросит если пожар на 2(двух) или 3(трех) этажах одновременно будет как будет удаляться дым с других этажей.
emirov.a
21.10.2011, 10:46
Даже если бы клапан и стоял нормально хреново удалялся бы дым с трёх этажей (когда расчет на один этаж)! Ссылайся на СниП! а пожарнику ничего не говори )))))))))))))
Можешь открыть рекомендации 4,91 к снип 2,04,05-91 рис. 3 как монтируют клапаны ДУ
Спасибо ... а еще вопросик по поводу того что расчет с одного этажа производится.. где это пояснение найти? есть текстовая часть или тока в формулах из рекомендаций 4.91?
emirov.a
21.10.2011, 12:44
помоему чёткой формулировки нет! есть расчет! если брать удаление дыма из коридора жилого здания есть формула расход дыма подлежащий удалению из коридора! и согласно данных видим что берут большую створку, высоту двери при выходе именно из этого коридора (где возможен пожар)
В МР 2008 п.2.2, первый абзац.
Цитата(EJIEHA @ 21.10.2011, 14:31)

В МР 2008 п.2.2, первый абзац.
а что такое МР2008?
Интересный вопрос. По какой методичке противодымку считали?
пособие 4.91 к снип 2.04.05-91
В России это отменённая методика.
и по какому документу считать дым?
Я вам ссылку в личку уже скинула. Это и есть те загадочные МР 2008.