Добрый день. Не могу разобраться с программированием ПЧ Emotron FDU насосы/вентиляторы 11кВт. При включении выдаёт ошибку Power Fault в английском варианте руководства написано что такая ошибка возникает после 10 попыток включения на неисправную нагрузку и ПЧ впадает в кому. В русском варианте вообще ничего про это не написано. Искал параметр возврат к заводским настройкам не нашёл( по идее не может быть чтобы не было такого параметра). Помогите пожалуйста кто сталкивался с этими емотрёнами.
Клемма 22 (цифровой вход8) - RESET или настроить функцию перезапуска при аварии.
А мануал не курится?
lexx1972
25.10.2011, 8:15
Мануал курится. Пробовал уж по всякому. Лучше подскажи как делается возврат к заводским настройкам. В русском варианте руководства вообще этой ошибки Power Fault нет. Хотелось бы знать что она конкретно обозначает.
А у VFB/VFX - это непохоже (для лифта):
Power Fault Неисправность силовой части.
- Перегрузка из-за высоких токов.
- Короткое замыкание между выходными фазами или фазы на землю.
- Перенапряжение в звене постоянного тока (в генераторном режиме), время замедления слишком мало.
- Перегрузка из-за неверных данных двигателя.
-Устраните причину КЗ в кабеле или двигателе. Выполните диагностику двигателя (при отключенном контакторе).
- Проверьте противовес. Увеличьте время замедления. Уменьшите рабочую скорость, увеличьте малую скорость.
Вот...Коллега уже все расписал...
А проще всего - историю ошибок попробуйте поглядеть - может все и прояснится по ней.
lexx1972
27.10.2011, 13:29
В истории ошибок только Power Fault других ошибок нет. На звене DC 545V силовой модуль по прозвонке диодов звонится нормально. У силового модуля 7MBP50RA120 по описанию PDF есть вывод называется alarm. Т.е может быть этот вывод не даёт разрешения на работу, но относительно чего его прозванивать вопрос.
lexx1972
31.10.2011, 12:43
ничего