ufo28kz
частотник ATV21 датчик давления 0-10v 10-бар требуется поддерживать давление 5-бар какую уставку необходимо ввести для поддержания заданного давления и какую установить частоту засыпания при нулевом расходе?
Akirra
Частоту засыпания не ниже 20Гц (у насоса при частоте ниже 20 Гц полезной работы практически не производится).
На Альтиваре точно счас не вспомню, но если уставка задается в процентах, то 50 % (это 5 бар и будет).
ilyas76
а где там уставка? скажите пож новичку
ilyas76
скиньте пожалуйста настройки ATV21.
применение насосная станция с датчиком давления 4-20
не могу понять как настроить!
atv32 кучу настроил, а эту заразу не могу понять!
Akirra
Датчик давления на клеммы CC-, VIA+
Сnod - 0
Fnod-1
Pt-1
F360 - 1
Потом читать мануал, раздел 6.14 - использование ПИД регулятора