Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сопроводительный кабель для ПНД
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
wyrka
Прокладывается водопровод из труб ПНД д315мм. В ТУ написано предусмотреть параллельную с трубой прокладку сопроводительного проводника,для определения в последующем места расположения водопровода после его засыпки. Что это за кабель?кто-нибудь сталкивался?
aleksey_v
Сдается мне, что это как лента над бесканальной теплосетью.
Dmitry_vk
Метал в земле в последующем проще найти, чем ПНД. А какой проводник конкретно нужен узнайте у автора ТУ, возможно они такое практикуют вовсю.
Dmitry_vk
ВСН 003-88 "Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб"
п.7.3.17. Перед засыпкой трубопровода по его верхней образующей укладывают изолированный провод (стальной, медный или алюминиевый) для облегчения последующего определения точного местоположения трубопровода с помощью электромагнитных искателей.
Есть еще ссылки в теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=67640
Еще раз спасибо Serg Ivanov bestbook.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.