Nova
Здравствуйте! Я сантехник и у меня просьба разъяснить. Проект водовода. Он проложен на глубине 2,2м бестраншейной прокладкой(прокол). Расстояние от опоры линии 0,4кВ - 1м. В МУП "Электросеть" не согласовывают,утверждая,что есть изменения в ПУЭ на расстояние до 2м. Подскажите,пожалУйста,где я могу найти это изменение и иожно ли при стесненных условиях расстояние уменьшить и какие меры предпринять.
Rus75
В ПУЭ глава 2.5 Таблица 2.5.40 последняя строка минимальное расстояние 2 метра (для воздушных линий до 35кВ). Про уменьшение данного расстояния есть допущение только для газовых магистралей. так что требования вполне оправданы. Это связано с тем, что если ваша труба прохудится, то произойдет подмыв опопры и она рухнет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.