Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Посоветуйте ПЛК с поддержкой Modbus-ASCII
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
AlexG
Нужен контроллер с поддержкой Modbus-ASCII и широковещательных запросов Modbus. Из центра всем контроллерам в системе должно рассылаться расписание работы. Канал связи медленный, данные у всех одинаковые, переменные в SCADA стоят денег, поэтому широковещательная рассылка была бы идеальным вариантом. Из относительно подходящих контроллеров знаю Zelio Logic и Millenium3, но у них недостаточно энергонезависимой памяти для хранения полученных данных. Есть еще ОВЕН ПЛК, но видел упоминание что широковещательные запросы они не обрабатывают, да и впечатления от этих контроллеров и службы технической поддержки остались не лучшие.
Какие могут быть еще варианты?
Max2114
Цитата(AlexG @ 25.10.2011, 8:13) *
Нужен контроллер с поддержкой Modbus-ASCII и широковещательных запросов Modbus. Из центра всем контроллерам в системе должно рассылаться расписание работы. Канал связи медленный, данные у всех одинаковые, переменные в SCADA стоят денег, поэтому широковещательная рассылка была бы идеальным вариантом. Из относительно подходящих контроллеров знаю Zelio Logic и Millenium3, но у них недостаточно энергонезависимой памяти для хранения полученных данных. Есть еще ОВЕН ПЛК, но видел упоминание что широковещательные запросы они не обрабатывают, да и впечатления от этих контроллеров и службы технической поддержки остались не лучшие.
Какие могут быть еще варианты?

Как вариант (только это не контроллер) панель Weintek. Умеет делать расписание, и есть возможность свободного обмена по порту.
AlexG
Панель не очень подходящий вариант в нашем случае - там где стоят шкафы с контроллерами нет персонала, на нее некому смотреть. И наверняка будут проблемы с температурным диапазоном, температура может падать до -40, контроллер в шкафу если что обогреть можно, в отличие от панели.
Romer
А что за скада?
Alexander_I
А о каком количестве данных речь идет?
AlexG
Цитата
А что за скада?


DataRate 3.2, сделанный НПФ Круг. Cвязь с контроллерами скорее всего через Lectus OPC.

Цитата
А о каком количестве данных речь идет?


146 16-битных переменных.
Alexander_I
Очень просто и недорого можно реализовать на Fatek. Правда, за одну посылку такое количество не пойдет, но и несколько посылок не усложняют задачу. Можно то-же и на Delta Electronics, ну будет чутка помудренее, чем на Fatek...
AlexG
Цитата(Alexander_I @ 25.10.2011, 10:26) *
Очень просто и недорого можно реализовать на Fatek.


Где-то есть подробная документация по реализации Modbus в Fatek? В документации на сайте Fatek ни Modbus-ASCII ни поддержки широковещательных запросов найти не удалось.
Alexander_I
Посмотрите описание функции мастера Модбас, режим RTU/ASCII управляется напрямую отдельным входом. Таблица мастера Модбас преспокойно принимает и переваривает адрес 0. Приблизительно то-же самое, но несколько мудренее будет и у Дельты. Документации полно, в т.ч. и на русском, вы просто невнимательно посмотрели.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.