Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газовая котельная
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Ram132
Добрый день!

Заказчик не хочет строить здание по котельную (все оборудование под открытым воздухом рядом с объектом теплопотребления, планирует выполнить только навес с защитой от осадков) и не хочет ничего слышать про это. Здание планирует возвести на следующий год.
Сама котельная планируется рядом с производственным зданием на которое она работает (800 кВт, газовая). Если в качестве теплоносителя можно применить незамерзающий теплоноситель, то с оборудованием (насосы, клапана и.т.д), работающим при низких температурах, я не сталкивался. Про бешеные теплопотери, нарушение всех норм и экспертизу я вообще молчу.
Кто-нибудь сталкивался чем-нибудь подобным? Или бредовая идея?
tiptop
Что-то похожее: Котлы наружнего исполнения, какие выбрать?
Ram132
Сегодня встречался с заказчиком. Ситуация немного иная, лучше чем я думал smile.gif . "На улице" он хочет оставить только котлы, а остальную начинку котельной загнать в здание. Мотив - сэкономить на автоматике безопасности (загазовоность помещения и.т.д.) и площади здания. Котлы без горелок, пульсирующего горения. Теплоноситель первого контура - тосол.
Но вот как к этому отнесется экспертиза?
Denis_El
Думаю нормально отнесется, схема то не редкая. У нас народ такое дело под флагом техн. перевооружение проводил, делал только экспертизу промбезопасности ГСВ ГСН.
ruben
Схема - как схема. Такие котельные например для котлов ПТВМ - обычное явление. Непонятно, что у Вас вызвало недоумение. В Правилах котлонадзора записано однозначно:
7.1.1......
Установка котлов вне помещения допускается в том случае, если котёл спроектирован для работы в заданных климатичских условиях

jota
Предложите крышную котельную из лёгких конструкций на 9 навесных турбокотлов по 90 кВт. Дымовой трубы ненадо, котлы лёгкие.... Схема очень популярная в Европе.
tiptop
Цитата(jota @ 3.11.2011, 17:37) *
Предложите крышную котельную из лёгких конструкций на 9 навесных турбокотлов по 90 кВт. Дымовой трубы ненадо

Ну, и что с того, что "дымовой трубы не надо" ?
А сигнализаторы загазованности-то придётся ставить ?
Не пойдёт!

Цитата(Ram132 @ 3.11.2011, 16:06) *
Мотив - сэкономить на автоматике безопасности (загазовоность помещения и.т.д.)
ruben
Цитата(jota @ 3.11.2011, 17:37) *
Дымовой трубы ненадо


По гидравлике с турбонаддувом наверное пройдёт, но по рассеиванию вредных выбросов? Если требования к ПДК в том месте, где устанавливаются котлы, очень жёсткие? Тем более 9 котлов по 90 кВт
Считать. Может и надо
CNFHSQ
Цитата(ruben @ 3.11.2011, 19:24) *
по рассеиванию вредных выбросов? Если требования к ПДК в том месте, где устанавливаются котлы, очень жёсткие?
Считать. Может и надо

По рассеиванию без фона пройдет, т.к. труба должна быть выше рядом стоящего здания.
По расчету рассеивания для этой мощности труба без фона 2метра от земли.
lentyai
надо строить нормальную котельную как все люди. что много можно на загазованности сэкономить?
Marationok
Верно, а что сигнализаторы загазованности так много стоят? Строит надо по-людски, что бы было функционально и хотя бы по минимальным правилам.
я так понял, он хочет обмануть всех, в былые времена да и сейчас всегда "по бумагам было правильно" а на монтаже экономили. Значит получается заказчик один такой хитро мудрый энштейн, а все остальные чушки что ли?
zeman
Цитата(lentyai @ 3.11.2011, 23:13) *
надо строить нормальную котельную как все люди. что много можно на загазованности сэкономить?

На загазованности не съэкономишь, а вот на строительстве здания экономия будет значительная. Начиная с проекта, материалов и собственно работ. С другой стороны эта экономия выйдет заказчику боком, так или иначе. Потому как "скупой платит дважды"
NereWar
Всем здравствуйте. Не хотелось новую тему создавать из-за небольшого вопроса. Подскажите пожалуйста где можно почитать про нормы расположений газовой котельной (в здании/вне здания/в отдельно стоящем здании под котельную). Заказчик хоче разместить газовую котельную в здании на первом этаже в складских помещениях, на втором этаже какие то торговые ряды/офисные помещения. Вот хотелось бы узнать можно ли так делать.
exe.34
посмотрите ПБ 10-574-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.