Полная версия этой страницы:
погашение теплопритоков
987654321
11.8.2006, 11:25
Господа профи, подскажите бедному студенту. Имеется цех 30000 м3. В цеху огромные теплопритоки. С летом понятно снимаем воздухом, как быть зимой? греть приточный воздух, чтобы подавать с перепадом 5С, снимать тепло и выкидывать этот воздух на улицу? небудет ли это не оправданная трата ресурсов? Может кто поможет?
Guderian
11.8.2006, 13:02
Назначение цеха?(кузнечный,термический?)
Огромные теплопритоки -это сколько?
Есть ли местные отсосы?
Какие теплопотери в ХП?
Все это надо учитывать при расчете воздухообмена,который считается для трех периодов года.
А зная только объем цеха и перепад температуры действительно получите неизвестно что.
Алесандр
11.8.2006, 13:25
Вы когданибудь в аэродинамиеской трубе были? Если летом теплопритоки будете снимать воздухом будет где-то рядом.
Когда есть много тепла то можно получить много холода (абсорбционная машина) были бы гроши.
987654321
11.8.2006, 13:51
Зал порядка 2000 м2. теплопритоки от оборудования 600 кВт.
Guderian
11.8.2006, 14:03
Посчитайте теплопотери в зимний период.
Может получится так что они будут превышать ваши теплопоступления.
ну так подмешивайте зимой в приточный морозный воздух (-26) вытяжной теплый воздух (+24) в количестве, чтобы получить +5 С на выходе. Частичная рециркуляция получится...
987654321
11.8.2006, 20:15
Огромные сечения. 4 системы по 100000. не развести будет
Guderian
14.8.2006, 11:24
Цитата
Огромные сечения. 4 системы по 100000. не развести будет
А возможность аэрации рассматривали?
Аэрация зимой? сквозняки то не замучают??
Действительно, я бы сначала считал теплопотери, сравнивал бы с теплопритоками...если все же теплопритоки больше, брал бы разницу, а дальше прикидовал-либо рециркуляция, либо рекуперация в зависимости от технологических условий.
Летом действительно можно было бы посчитать аэрацию, если конструктив цеха позволяет ее организовать (наличие фонаря или возможность устройства аэрационных проемов).
Guderian
15.8.2006, 14:20
Цитата
Аэрация зимой? сквозняки то не замучают??
А что тут такого страшного?Высота цеха видимо метров 15.Если аэрационные проемы расположены не ниже 4 метров , то аэрация в ХП вполне реальна.Если ниже то тут согласен ,надо аккуратным быть чтоб рабочих не заморозить.
Так в этом вся и соль. Аэрацию сначала посчитать надо, а потом уже думать-делать ее или нет.
кому интересно могу предложить свои нароботки в екселе для расчета аэрации, а также для подбора диаметра дефлектора.
сильно не ругайте за оформление, делал для себя.
13кб
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,