Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: погашение теплопритоков
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
987654321
Господа профи, подскажите бедному студенту. Имеется цех 30000 м3. В цеху огромные теплопритоки. С летом понятно снимаем воздухом, как быть зимой? греть приточный воздух, чтобы подавать с перепадом 5С, снимать тепло и выкидывать этот воздух на улицу? небудет ли это не оправданная трата ресурсов? Может кто поможет?
Guderian
Назначение цеха?(кузнечный,термический?)
Огромные теплопритоки -это сколько?
Есть ли местные отсосы?
Какие теплопотери в ХП?
Все это надо учитывать при расчете воздухообмена,который считается для трех периодов года.
А зная только объем цеха и перепад температуры действительно получите неизвестно что.
Алесандр
Вы когданибудь в аэродинамиеской трубе были? Если летом теплопритоки будете снимать воздухом будет где-то рядом.
Когда есть много тепла то можно получить много холода (абсорбционная машина) были бы гроши.
987654321
Зал порядка 2000 м2. теплопритоки от оборудования 600 кВт.
Guderian
Посчитайте теплопотери в зимний период.
Может получится так что они будут превышать ваши теплопоступления.
@@@
ну так подмешивайте зимой в приточный морозный воздух (-26) вытяжной теплый воздух (+24) в количестве, чтобы получить +5 С на выходе. Частичная рециркуляция получится...
987654321
Огромные сечения. 4 системы по 100000. не развести будет
Guderian
Цитата
Огромные сечения. 4 системы по 100000. не развести будет

А возможность аэрации рассматривали?
kirk
Аэрация зимой? сквозняки то не замучают??

Действительно, я бы сначала считал теплопотери, сравнивал бы с теплопритоками...если все же теплопритоки больше, брал бы разницу, а дальше прикидовал-либо рециркуляция, либо рекуперация в зависимости от технологических условий.

Летом действительно можно было бы посчитать аэрацию, если конструктив цеха позволяет ее организовать (наличие фонаря или возможность устройства аэрационных проемов).
Guderian
Цитата
Аэрация зимой? сквозняки то не замучают??


А что тут такого страшного?Высота цеха видимо метров 15.Если аэрационные проемы расположены не ниже 4 метров , то аэрация в ХП вполне реальна.Если ниже то тут согласен ,надо аккуратным быть чтоб рабочих не заморозить.
kirk
Так в этом вся и соль. Аэрацию сначала посчитать надо, а потом уже думать-делать ее или нет.
SP_
кому интересно могу предложить свои нароботки в екселе для расчета аэрации, а также для подбора диаметра дефлектора.

сильно не ругайте за оформление, делал для себя.

13кб
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.