Офис, панельный дом общая площадь 50кв.м. (бывшая двухкомнатная кв.) Первый этаж. Урал. Зимы довольно суровые. В офисе примерно 6 чел. будет. Нужно определиться какое отопление делать. Возможно ли для отопления приспособить приточно-вытяжную вентиляционную установку? И во сколько выльются затраты на электроэнергию? Заранее спасибо.
1.Существующая система отопления вас чем-то не устраивает ?
2. Самый-самый минимум затраты электроэнергии на отопление - 5 кВт.
3. Можно и воздушное отопление сделать в помещении с присутствием людей, Если забыть про такие мелочи как комфорт. И не обращать внимание растущую плесень на стенах. Можно даже сэкономить и не предусматривать запасного калорифера и вентилятора.
Можно, но придётся подавать наружный воздух по нормам т.е. 360м3/ч и ещё 880 м3/ч рециркуляцией. Итого 1240м3/ч
температура подачи при расчётной наружной будет 35*С. Мощность нагревателя 11-12 кВт. Если электрический калорифер, то дешевле приточку на 360м3 с электрокалорифером 6 кВт и для отопления электроконвекторы.
Интересно другое-как отключитесь от водяного отопления дома и кто это разрешит?
Цитата(Rumali @ 10.11.2011, 22:52)

1.Существующая система отопления вас чем-то не устраивает ?
Цитата(jota @ 11.11.2011, 0:24)

Интересно другое-как отключитесь от водяного отопления дома и кто это разрешит?
У нас сложилось так, что при переводе в нежилое все отрезаются от системы центрального отопления, потому что тарифы для юридических лиц возрастают в несколько раз (это мне так объяснили, во сколько точно раз пока не уточнял). Если не отрезаться и поставить водяной калорифер, хватит ли центрального отопления и не замерзнет ли оно? Забыл сказать. Приточно-вытяжная будет с барабанным рекуператором.
добрый день А у меня вопрос ? есть ли газ в доме? то воздушное отопление комфортно и экономно плюс и кондиционер можно. furnoce 95,5% кпд труба сгорания газа пластик 80 мм. 11кв или 45000btu по теплу
но если вас не устраивает фурнос то можно электрический фурнос 5кв по теплуэлектрический двух ступенчатый переключатель очень экономно
Газ есть, но сейчас очень неохотно разрешают проекты с газовыми котлами. Можно сказать совсем не разрешают. Еще лет пять назад это было возможно (у моих родственников некоторых стоят), сейчас лавочку прикрыли.
а что говорят и пишут сми получается один треп и обман .жалко ...россию
Зольников Михаил
13.11.2011, 7:27
Поставьте хорошие электрические современные обогреватели... Будет комфортно и не будет выжигать кислород.