Марина Анохина
Здравствуйте!
Возникла вот такая проблема: нужно сделать вентиляцию бассейна, оборудование реально негде размещать кроме как в котельной. Архитектор в принципе человек нормальный и разумный и зла заказчику не желает, поэтому на мои слова о том что нельзя вент оборудование размещать в котельной, отреагировал адекватно и попросил скинуть ссылочку на нормативные документы где это указано, с целью понять с чем конкретно это связано, что бы исправить малой кровью.
Перечитала уже кучу СНИПов и наших и котельщиков, в сущности ответ, что нельзя, сквозит во всем, но я точно помню что есть некий документ где это четко прописано, может кто-то помнит и подскажет номерочек.
azinucyg
Марина, какая мощность у котельной? Где она расположена?
Если это индивидуальный жилой дом, а мощность газового оборудования менее 360кВт, то это не котельная (п. 2.7.5 ПБ 12-529-03), а теплогенераторная - тут уже смотреть СП 31-106-2002.
Оборудование приточных вент.систем допускается встраивать в тепловые пункты - п. 2,31 СП 41-101-95.

Если все-таки котельная, то "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева водй не выше 338К" говорят четко:
п. 4.18 Машины и приборы, не имеющие отношения к ремонту и обслуживанию котлов, устанавливать в одном помещении с ними ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
timofeyprof
а если помещение котельной разделить на 2 помещения, одно помещение назвать - котельный зал, второе помещение - "вентблок"? тогда нормы Правил соблюдаются?
azinucyg
Те же "Правила устройства....", только уже п. 4.5 .... В здании котельной не разрешается размещать бытовые и служебные помещения, которые не предназначены для персонала котельной, а также мастерские, не предназначенные для ремонта котельного оборудования.
azinucyg
Хотя, это если котельная отдельно стоящая или пристроенная, то нельзя.
Если котельная встроенная в здание, то п.3.9 СНиП "Котельные установки" - отделить от смежных помещений противопожарными стенами 2 типа или противопожарными перегородками 1 типа, противопожарными перекрытиями 3 типа... и далее по тексту, печатать лень)))
Марина Анохина
Azinucyg! огромное Вам спасибо!

Это именно то, что мне было нужно.

Еще 1000 раз спасибо!!!
azinucyg
Всегда рада помочь, если могу))).
timofeyprof
Цитата не полная.
"4.5. Для обслуживающего персонала в здании котельной должны быть оборудованы бытовые и служебные помещения в соответствии с санитарными нормами. В здании котельной не разрешается размещать бытовые и служебные помещения, которые не предназначены для персонала котельной, а также мастерские, не предназначенные для ремонта котельного оборудования."

Дословно: нельзя размещать помещения для людей, не относящихся к персоналу котельной и нельзя размещать мастреские для ремонта другого оборудования, не относящегося к котельной. А то, что вспомогательное помещение для инженерного оборудования без присутствия обслуживающего персонала нельзя размещать, прямо так не сказано.

Честно говоря, мне тоже не нравится когда в котельную пихают что попало, но интересно было бы знать четкое и ясное обоснование...
azinucyg
Там не говорится про помещения для людей, которые не являются персоналом, там говорится про помещения, которые не предназначены для персонала. То, как вы пункт СНиПа перефразировали, поменяло его смысл кардинально.

Сказано четко: "не разрешается размещать помещения, не предназначенные для персонала котельной" - венткамера для персонала предназначена? нет. значит не допускается.
Странная Белка
Не путайте котельную индивидуального жилого дома с котельной опасного производственного объекта. Для начала прочитайте, на какие котельные данные нормативные документы распространяются.
Ростехнадзор к владельцу дома не придет. Угрожать своей котельной он может только себе самому. Мы вешали канальные системы в котельной и ничего, все живы-здоровы. Конечно не самый хороший вариант и нужно обязательно предусмотреть естественную и механическую вентиляцию самой котельной, но приписывать сюда ПБ на ПАРОВЫЕ водогрейные котлы - это уж слишком. К вам относятся только 2 СНиПа - Здания жилые одноквартирные и Котельные установки. ПБ - это все промышленность.
Macleod
Народ, ПУЭ никто не отменял!!!!

Не один жилой дом построили и ни одна экспертиза не пропускала проект с котельной в которой оборудование не соответствующее нормам.
И вообще Марина не пояснила что за котельная.
Странная Белка
А частные коттеджи разве носят в экспертизу? wink.gif
Macleod
не уточнала куда носят как эта госнадзоровская служба называется, но всегда к газовым котельным особый надзор
Bеликий
Цитата(Странная Белка @ 15.11.2011, 15:23) *
А частные коттеджи разве носят в экспертизу? wink.gif
А вы думаете вот так вот запросто можно к желтенькой трубе за забором подключиться? laugh.gif
Странная Белка
Цитата(kornkorn @ 19.11.2011, 16:27) *
А вы думаете вот так вот запросто можно к желтенькой трубе за забором подключиться? laugh.gif

Подключиться не думаю, но народ там уже принялся помещения для персонала котельной выгораживать по ПБ.