Скажите пожалуйста .
Есть здание поделенное пополам деформационным швом. Две воронки водосточные - одна в одной части, другая в другой. Общая магистральная линия соединяет две воронки и общим стояком опускается вниз. Надо ли ставить в месте деформационного шва на магистрали компенсационный патрубок патрубок???
я бы вообще ливневку через деф. шов не тащил. А два стояка сделать есть возможность?
smit_11
11.11.2011, 15:23
нету возможности, там не стена, просто по кровли деформационный шов проходит, а под потолком магистраль идет, стену магистраль не пересекает
vadim999
11.11.2011, 16:08
А если "подпотолочную магистраль" (лежак) закрепить на скользящие подвесы. (Нормативы существуют на такой случай? )
Dmitry_vk
14.11.2011, 8:03
Цитата(smit_11 @ 11.11.2011, 14:57)

Надо ли ставить в месте деформационного шва на магистрали компенсационный патрубок патрубок???
Не надо. Про самокомпенсацию слышали? Величина деформации по шву к длине вашей магистрали будет ничтожна.
А что у вас с вводами воды и выпусками канализации? Они раздельные для каждой части здания? Почему о них не беспокоитесь? Или они шов не пересекают?
и вводы и выпуска пересекают шов
Dmitry_vk
14.11.2011, 8:45
А чего тогда беспокоимся только за водосток? Или все, или ничего, без приоритетов
Алекс_Кок
14.11.2011, 10:08
Цитата(smit_11 @ 11.11.2011, 14:57)

Скажите пожалуйста .
Есть здание поделенное пополам деформационным швом. Две воронки водосточные - одна в одной части, другая в другой. Общая магистральная линия соединяет две воронки и общим стояком опускается вниз. Надо ли ставить в месте деформационного шва на магистрали компенсационный патрубок патрубок???
СНиП запрещает прокладку канализации через д/шов!
smit_11
14.11.2011, 10:33
снип много чего запрещает, а приходиться через шов идти, либо в здании канализацию и водопровод не делать, как по снипу
Алекс_Кок
14.11.2011, 10:50
Цитата(smit_11 @ 14.11.2011, 10:33)

снип много чего запрещает, а приходиться через шов идти, либо в здании канализацию и водопровод не делать, как по снипу
Serg Ivanov
14.11.2011, 11:04
Цитата(Алекс_Кок @ 14.11.2011, 11:08)

СНиП запрещает прокладку канализации через д/шов!
В сейсмических районах.
Skorpion
14.11.2011, 11:17
Цитата(smit_11 @ 11.11.2011, 15:23)

нету возможности, там не стена, просто по кровли деформационный шов проходит, а под потолком магистраль идет, стену магистраль не пересекает
Коли стену не пересекает, значит и шов не пересекается.
Кроме того.
Горизонтальный участок висит на подвесках? Это ли не компенсация: при любых деформациях здания трубопровод останется целым. Разьве только при землетрясении! Предполагаю, что мероприятия предусматривать не требуется
Serg Ivanov
14.11.2011, 11:19
Цитата(Skorpion @ 14.11.2011, 12:17)

Коли стену не пересекает, значит и шов не пересекается.
Горизонтальный участок висит на подвесках? Это ли не компенсация: при любых деформациях здания трубопровод останется целым. Разьве только при землетрясении! Предполагаю, что мероприятия предусматривать не требуется
1. Это не так.
2. Целым. Но из раструба вылезет.
3. Так это требование только для сейсмических районов.
Dmitry_vk
14.11.2011, 12:11
Цитата(Serg Ivanov @ 14.11.2011, 11:19)

2. Целым. Но из раструба вылезет.
При землетрясении возможно, зависит от баллов. И здание рухнуть может. Землетрясение не берем.
При нормальной эксплуатации швы не трескаются, почему из раструба вылезет?
Если пошли трещины - здание аварийное, какой тут водосток? Я не прав?
smit_11
14.11.2011, 13:14
труба напорная, безраструбное соединение. хомутами
Serg Ivanov
14.11.2011, 14:13
Цитата(Dmitry_vk @ 14.11.2011, 13:11)

При землетрясении возможно, зависит от баллов. И здание рухнуть может. Землетрясение не берем.
Тогда о чём речь? Это требование - только для сейсмических районов.