Полная версия этой страницы:
Проблема с Vacon NXP 460A
Доброго времени суток!Вопрос такой: Есть крановый привод vacon nxp 460a 250 kW. Часто появляется
ошибка F14 - перегрев ивертора. Смотрел по PC логи ошибок, защита срабатывает при t-29 C. и при этом на приводе нет никакого задания.Чудеса прям какие то. Сам привод комнатной температуры.
Так было изначально или проявилось в последнее время?
Частоту коммутации проверяли?
Такая ошибка возможна при температуре корпуса более 85 градусов. У вас точно ошибка 14 а не 16?
Возможно плохой контакт в разъеме подключения термодатчика к плате привода, или сам датчик сдох.
Да, точно F14.
Ошибка проявилась в последнее время.
Вот лог:
kostjaor
16.11.2011, 10:45
Здравствуйте.
Из лога видно, что ошибка F14 от платы силового модуля. В Вашем ПЧ специальная крановая программа (System software version: NXP2PRO2....), есть ли в ней System menu? В нём есть возможность посмотреть температуру в каждом модуле отдельно.
Вам надо обратиться к KONECRANES HEAVY LIFTING CORP у них есть свой сервис и потом к местному
ближайшему сервису Vacon. У сервис центров есть список системных интеграторов (в Вашем случае KONECRANES) ,
ПЧ которых сервис Vacon не может ремонтировать без разрешения системного интегратора. Вот такая субординация.
С Уважением.
kostjaor-спасибо за ответ! Я предпологал что проблема связана с программой. System menu есть, но там нет возможности посмотреть температуру в каждом модуле.Возможно посмотреть t igbt и радиатора.
kostjaor-спасибо за ответ! Я предпологал что проблема связана с программой. System menu есть, но там нет возможности посмотреть температуру в каждом модуле. Можно посмотреть t igbt и радиатора.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.