Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымоудаление больницы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
aspik
Как сделать дымоудаление в больнице? Не единого примера. Люди добрые, помогите, пожалуйста, с рыбой!!!
temka
так собственно, как и в любом другом объекте....
ИМХО, тему в мусорку/песочницу
Norb
А чего там специфического? Вроде все то же, или нет? В чем сомнения?
aspik
Дело в том, что по СНиП 41-01-2003 п. 7.11.1 есть такое примечание - вертикальные коллекторы в зданиях лечебно-профилактического назначения применять не допускается... относится ли это к воздуховодом дымоудаления? Должна ли я с каждого этажа вести отдельный стояк? а потом на техническом этаже собрать и завязать на один вентилятор?
ОВК
На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования...
aspik
СПАСИБО...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.