Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: аэродинамическое сопротивление котла ДКВР
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
yursenal
Как расчитать аэродинамическое сопротивление котла ДКВР?
подскажите
Галиев
Подсказываю, обращаетесь к конструкторам БИКз, и с ними общаетесь.
Хотя, в паспорте на котёл должно быть.
P.S. А на фига оно Вам?
lentyai
сопротивление надо не рассчитывать а принимать по паспортным/расчетным данным
tiptop
Цитата(yursenal @ 15.11.2011, 17:49) *
Как расчитать аэродинамическое сопротивление котла ДКВР?
подскажите

"Нормативный метод..." не подойдёт ?
yursenal
Цитата(Галиев @ 15.11.2011, 17:39) *
Подсказываю, обращаетесь к конструкторам БИКз, и с ними общаетесь.
Хотя, в паспорте на котёл должно быть.
P.S. А на фига оно Вам?


Надо для подбора горелки газ/мазут
yursenal
всем спасибо нашел laugh.gif
zeman
а теперь длину факела проверяйте
И вообще, горелки можно устанавливать только с одобрения завода-изготовителя котла. Подберете горелку, напишите им письмо, чтобы они согласовали ваш выбор.
yursenal
Цитата(zeman @ 16.11.2011, 8:57) *
И вообще, горелки можно устанавливать только с одобрения завода-изготовителя котла. Подберете горелку, напишите им письмо, чтобы они согласовали ваш выбор.


ок. спс
Галиев
Цитата(yursenal @ 16.11.2011, 10:14) *
Надо для подбора горелки газ/мазут

Неправильно, это для подбора дымососа, а для горелки аэродинамика важна при работе котла под наддувом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.