Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отчет о проведении пусконаладочных работ системы отопления и системы вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Нормативные документы > Поиск документов
jonnikk
Уважаемые коллеги, заказчик затребовал дАкументы! А именно: Отчет о проведении пусконаладочных работ системы отопления и Отчет о проведении пусконаладочных работ систем приточной вентиляции), ссылаясь на требования "Ростехнадзора", но я не нашел формы такого отчета. Я просил дать ссылку на нормативную базу, но в ответ получено письмо "ниочем", сказали, что бланки есть только в "Ростехнадзоре", но они их никому не дают smile.gif)))). Может кто сталкивался с такими дАкументами? Заранее спасибо!
уч.11
Содержание отчета по наладке тепловых сетей и отопит.систем
уч.11

СОДЕРЖАНИЕ
технических отчетов по теплоснабжению.

I. ПНР тепловых сетей:
1. Аннотация
2. Характеристика объекта
3. Определение тепловых нагрузок
4. Гидравлический расчет теплосети
- схема тепловых сетей
- пъезометрический график теплосети
5. Расчет дроссельных устройств
6. Расчет тепловых потерь
7. Расчет объемов воды
8. Разработка теплового режима
- температурный график
9. Выводы и рекомендации
10. Приложения
- эскиз дроссельной диафрагмы
11. Перечень используемой литературы



ПНР внутренних систем отопления зданий:
1. Аннотация
2. Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования
3. Определение тепловых нагрузок
4. Результаты испытаний установки приточных систем
5. Расчет объемов воды
6. Выводы и рекомендации
7. Приложения
- температурный график
- карта настроек балансировочных клапанов
8. Перечень используемой литературы

MariaKonyaeva2015
Больной вопрос!
Мы субподрядная организация по внутренним системам ОВ и ВК.
Заказчик тоже просит нас предоставить ему технический отчет по проведению пусконаладочных работ по внутренним системам отопления и горячего водоснабжения.
Первый раз с этим столкнулись!

Есть какие-то нормы/законы/ещё что-то, кто должен это составлять и предоставлять?

Нам вообще сказали, что это должен делать Заказчик. Так ли это?

Как всё это написать тогда? blink.gif

В отчет по ИТП они не включили внутренние сети!

helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
alem
Цитата(MariaKonyaeva2015 @ 11.5.2016, 12:05) *
Больной вопрос!


Инженер у вас есть в штате? Желательно наладчик. Скажите ему, пусть сделает.
MariaKonyaeva2015
Цитата(alem @ 11.5.2016, 14:08) *
Инженер у вас есть в штате? Желательно наладчик. Скажите ему, пусть сделает.


Тут начинается самое интересное. У нас была по балансировке замена с Danfoss на Cimberio. Проектировщики ничего менять не стали (по Danfoss в проекте была карта балансировки). Мы настраивали вручную по показаниям теплосчетчика.

Если самим сейчас написать эту карту настроек балансировочных клапанов - что в ней нужно обозначить: номер квартиры, наименование клапана и его показания? rolleyes.gif

Благодарю!

Прошу прощения, если задаю весьма глупые вопросы. Только начинаю со всем этим разбираться!