большая мощность калорифера
Уважаемые форумчане, скажите, что будет, если по расчету требуется калорифер мощностью 22кВт и расходом 1370м3/час , а устанавливается калорифер Кск мощностью 50,7 кВти расходом 2500м3/час?
Посоветуйте что-нибудь.
не понял, так ВАШ проектный расход - какой (1370 или 2500)? калорифер этот - на приточке? в него поступает чисто наружный воздух? где расположен объект?
вообще, лучше не ставить калориферов такого большого процента запаса, тк в трубках его вода будет двигаться с маленькой скоростью, и соот-но увеличивается вероятность разморозки в первых по ходу движения наружного воздуха трубках.
Хитрый Лис
17.11.2011, 9:18
Если нет автоматики может ничего страшного не будет, только воздух будет горячий. Если есть автоматика- будет выпадать в аварию от защиты по разморозке. По крайней мере у нас было именно так.
vadim999
17.11.2011, 11:03
Как понимаю, расход воздуха будет 1370м3/час, и не зависемая схема подключения калорифера.
В качестве исключительных мер, и под руковоством Зубров, Гуру, ...
- изменить наладочные настройки контроллера, чтобы шустрее реагтровал на все изменения температур, "задрать" уставку защиты по заморозки воды;
- "задрать" уставку темостата по защите от заморозки по воздуху.
- Может и уменьшить (сдвинуть) отопительный график (надо считать).
Извинете, забыл сказать, что калорифер водяной с параметрами теплоносителя 95/70.
Автоматика в проекте не предусматривается.
Цитата(lotus5 @ 17.11.2011, 11:23)

Извинете, забыл сказать, что калорифер водяной с параметрами теплоносителя 95/70.
Автоматика в проекте не предусматривается.
А поверочный расчет? Слабо?
И.Манюк, Я.И.Каплинский, Э.Б.Хиж, А.И.Манюк, В.К.Ильин.
Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2789&hl=манюкВ трубках вода должна быть больше 1,5 м/с
А так... вооружайтесь фанеркой
vadim999
17.11.2011, 11:43
Цитата(lotus5 @ 17.11.2011, 12:23)

Извинете, забыл сказать, что калорифер водяной с параметрами теплоносителя 95/70.
Автоматика в проекте не предусматривается.
Извините, но вынужден повторить фразу, одного уважаемого мною форумчанина. "А для чего нужна эта хрень голубая?"
Цитата(lotus5 @ 17.11.2011, 11:23)

Извинете, забыл сказать, что калорифер водяной с параметрами теплоносителя 95/70.
Автоматика в проекте не предусматривается.

"Забыл сказать".
Такие сильно переразмеренные калориферы способны работать на "обратке"...
Условие.. примерно тройной расход расчетного кол. теплоносителя. Помогает при проблемах с Т2 на предприятии (собираете всю обр. и туда). На таких скоростях очень трудно разморозить... Я ронял штатно доТ2=4-7*, при наладке кратко до -1-0*.