licak
Здравствуете. Посоветуйте или подскажите как решить проблему. в частном доме отопление однотрубное в первых 6 радиаторах температура одинаковая а в остальных намного ниже. длинна труб по периметру метров 130 имеется перепад по высоте 1,5 метра между первыми 6 и остальными. котел на 24Квт
Dede
немного, это насколько? Это нормально, что чем дальше, тем температура снижается
sterroid
licak
Уменьшить расход на первых шести, регулировкои радиаторных вентилеи с предустановкои и насос на 3 скорость поставте.
Не факт что станет лучше, но хуже уж точно не будет.
По вашему скромному описанию проблема в больших гидравлических потерях в вашей системе, с которыми насос не может справиться, его хватает лишь для первых шести.
SHULT
перемычки есть на радиаторах?
licak
да перемычки есть. а насос только в котле встроенный как ставить на 3 скорость в мануале не написано с вентилями пробывал получается холодно в комнатах

sterroid
licak

Схему от руки нарисуите, вижу у вас там сюрприз на сюрпризе.
Котел - производитель, марка?
licak
как смог
sterroid
Цитата(licak @ 22.11.2011, 7:32) *
как смог


Не видно ни чего,вы фаил забыли прекрепить к своему сообщению.
licak
прошу прощения
sterroid
Котел - производитель, марка?
SHULT
Диаметр трубы какой? Скорее всего в 2-х трубку переделывать придётся, если всё как вы нарисовали то сделано ваще не айс.
licak
да 25

sterroid
Цитата(licak @ 23.11.2011, 17:12) *
да 25

перемычки под радиаторами также 25?
Какие радиаторы(алюминий, биметалл, стальные-панельники, чугунина)?
Lyko
Цитата(licak @ 20.11.2011, 21:09) *
длинна труб по периметру метров 130

Цитата(licak @ 23.11.2011, 19:12) *
да 25........
С такой протяженностью и диаметром - прямиком в "Книгу Рекордов Гиннеса"! blink.gif
..А еще говорят, - однотрубка ..гу*но.))
sterroid
Цитата(Lyko @ 23.11.2011, 21:22) *
С такой протяженностью и диаметром - прямиком в "Книгу Рекордов Гиннеса"! blink.gif
..А еще говорят, - однотрубка ..гу*но.))

Это агульно, но доля правды ваша!
Lyko
Цитата(sterroid @ 23.11.2011, 23:30) *
Это агульно, но доля правды ваша!
Весьма точно - ПП/МП труба с наружным диаметром 25. Труба Ду25 (как вариант) имела бы шансы, но с "шероховатостью" меди или пластика. Но тогда бы перепад Т* под./обр. был бы 15...+* на котле. А не на .."первых 6-ти приборах". Или есть другие варианты .."диаметра 25?"
sterroid
Может там все проще, насос нужно поставить на 3 скорость и тогда дельтаТ на всех радиаторах выровняется не зависимо от их удаленности от источника тепла.
licak
да все на 25 трубе котел настенный с насосом как поставить это чудо техники на 3 скорость
sterroid
открыть инструкцию к котлу и посмотреть как снимается передняя панель, за неи увидите насос на корпусе должон быть переключатель, стандартно стоит в среднем положении на 2-й скорости.
licak
хоршо попробую
Lyko
Цитата(licak @ 24.11.2011, 1:04) *
да все на 25 трубе
Так что же за "труба 25" ..Ставит рекорды?
licak
ну значит ситуация следущая открыл котел Fondital viktoria compakt внутри обнаружил насос WILO (intmsl 12/premium-1 Ku I:66W/0.29A) вот все что на нем написано никаких переключателей на нем не нашел. Радиаторы алюминевые, марку уже не помню
sterroid
licak

Алюминиевые радиаторы в однотрубнои системе, да еще с такои длиннои трубопроводов, вы неизбежно получили такую разницу в температуре между первым и последним радиатором.
Как уже было предложено, для изменения ситуации в лучшую сторону вам нужно переделать на двухтрубную систему, и разберитесь с насосом.
Сделайте фото насоса с разных сторон, и по четче, постараемся вместе разобраться.