Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: VLT MICRO FC51
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Brom
Подавая сигнал 0-10 вольт мы управляем скоростью. Вопрос - можно ли сделать так, что при подаче 0В скорость была максимальна, соответственно при 10В - минимальная.

Единственное похожее нашел в настройках:
6-14 Клемма 53, низкое задание/обр. связь
-4999 - 4999 * 0,000
6-15 Клемма 53, высокое задание/обр. связь
-4999 - 4999 * 50,00
Сервисники качают головами - говорят не знаем.

В принципе не обязательно именно этот частотник. Мощность около 3кВт
Alexander_I
Дык какая проблема-то? У большинства частотников предусмотрено масштабирование и инверсия аналогового входа. За FC51 ничего сказать не могу, не пользовал.
BROMBA
Цитата(Brom @ 21.11.2011, 11:50) *
Подавая сигнал 0-10 вольт мы управляем скоростью. Вопрос - можно ли сделать так, что при подаче 0В скорость была максимальна, соответственно при 10В - минимальная.

Можно. Задание меняется от -4,999.000 до +4,999.000.
Brom
Цитата(BROMBA @ 22.11.2011, 1:29) *
Можно. Задание меняется от -4,999.000 до +4,999.000.


То 6-14, 6-15 это то что нужно?
В первом поставить 50, а во втором 0?
Или это какой-нибудь другой параметр настройки
gansales
Да
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.