Доброго времени суток!
Нормируется ли протяжённость системы вентиляции? В частности системы дымоудаления и какое максимальное количество клапанов ДУ на ней может быть?
Norb
Смотря что делаете нормируется по-моему только зона обслуживания одного клапана 15 м в обе стороны, и 1000 м2 на одно дымоднооприемноеустройство. Нормативки нет под рукой точно не скажу. А протяженность не нормируется, ну вообщем я о таком не слышал.
all13
Речь о ду из жилого дома 30 этажей. Делаю замеры. Сражаюсь со строителями за герметичность шахт. Расстраиваюсь с монтажников за слепое поклонение проекту, которым можно под... ну обои то есть можно поклеить...
Один вент обслуживает две шахты в строительном исполнении (то есть на этаж по два клапана), сверху они соединены металлическим воздуховодом с кучей сопротивлений, причём одна шахта ближе к вентилятору. Добиться расхода на дальней шахте даже на ближайшей точке не выходит.
На сколько я понимаю учёт подсосов через неплотности сети в строительном исполнении аналогичен учёту подсосов в исполнении из металла -и это печально, т.к. расхода не хватает.
На вентиляторе расход близок к проектному.
Шахты уже два или три раза герметизировались изнутри альпинистами. Толк вышел, но мало...
Norb
В смысле? Вентилятор вхолостую дает расход нужный? Вот смотрите ваш вентилятор не выйдет на проектный расход с первого тажа. Естественного давления газов-то нету. А оно при высоте 30 этажей просто ппц какое. А на холодную ваша сеть не даст такого расхода. Вы прикинте естественное давление может в этом дело. Смотрите расход вентилятора и какие потери давления в сети по факту по рабочей характкристике. Потом уберите ваше естественное давление т.е. характеристику сместите на эту величину. Толькое естественное давление приводится в расчете к плотности это надо тоже учесть.
all13
Цитата(Norb @ 22.11.2011, 20:59) *
В смысле? Вентилятор вхолостую дает расход нужный? Вот смотрите ваш вентилятор не выйдет на проектный расход с первого тажа. Естественного давления газов-то нету. А оно при высоте 30 этажей просто ппц какое. А на холодную ваша сеть не даст такого расхода.


Почему вхолостую? В сети даёт.
Здание разбито на две зоны.
Так что высота 15 этажей.
Не даст какого расхода? Проектного? Дак даёт, на установке проектное, на дальнем от установки этаже не даёт.
Мой вопрос больше о негерметичности сети и желании понять насколько неправы проектировщики.

У нас принимают без учёта плотности воздуха. Да и кроме того в самом начале дым не горячий, а расход нужно выдать сразу вентилятору. Само собой расходы подскочат