RIK-man
Уважаемые коллеги!

Возник вопрос с расчетом сетей водопровода в жилом доме с устройствами внутриквартрного пожаротушения КПК-Пульс-01/2.

Имеем 5- этажный жилой дом, согласно п.6.5* СНиП 2.04.01-85 противопожарный водопровод не предусматривается; в то же время согласно п.7.4.5 СНиП 31-01-2003:

Цитата: 7.4.5. На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматри-вать отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использова-ния его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры.

Каким образом в этом случае правильно учесть эти устройства внутриквартирного пожаротушения при гидравлическом расчете водопровода? У КПК-Пульс-01/2 длина шланга 15 м и диаметр рукава 19 мм, что согласно СНиП 2.04.01-85 требует напора у пожарного крана 9.6 м и высоты подъема струи не менее 6 м, что весьма существенно повлияет на расчет.
Zmarka
не путайте. Это система ПЕРВИЧНОГО! устройства пожаротушения, поэтому таблицы из СНиП 2.04.01-85 к ним не относятся. Все довольно просто, вам нужно просто подобрать длины шлангов такие, чтобы вы могли этим шлангом достать до любого угла в квартире. Такого огромного напора в этой системе не предусматривается.