Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вопрос о нумерации задвижек подачи и обратки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
kniaginya
Подскажите, пожалуйста, как нумеруются подача и обратка? Осведомлен, что с одной стороны ставятся четные, а с другой нечетные номера. Вопрос в том, с какой стороны какие?
Заранее благодарен. Анатолий.
-----------------------
Анатолий. Если Вы не в курсе - дублировать темы запрещено правилами форума.
tgv
Т1 - подача,
Т2 -обратка
Daymonic
Т11...Т19 - подающая другие параметры теплоносителя
Т21...Т29 - обратка другие параметры теплоносителя
DIM А-С
6.2.6. На планах, схемах и пьезометрических графиках обозначаются эксплуатационные номера всех тепломагистралей, камер (узлов ответвлений), насосных станций, узлов автоматического регулирования, неподвижных опор, компенсаторов и других сооружений тепловой сети.
На эксплуатационных (расчетных) схемах подлежат нумерации все присоединенные к сети системы потребителя, а на оперативных схемах, кроме того, секционирующая и запорная арматура.
Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), обозначается нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) - следующим за ним четным номером.

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
Алхимик
Даю нумерацию основных задвижек на ЦТП и ИТП
1 - вход теплофикационной воды в тепловой пункт из прямой линии теплосети
2 - выход теплофикационной воды из теплового пункта в обратную линию теплосети
3. вход теплофикационной воды в систему отопления домов
4. выход теплофикационной воды из системы отопления домов .
5. вход теплофикационной воды из прямой линии во 2 - ю ступень подогревателя ГВС.
6. Выход теплофикационной воды из 1 - й ступени подогревателя ГВС в обратную линию.
9. задвижка на перемычке между 1 й и 2 й ступенями подогревателя.
11. Выход теплофикационной воды из 2 й ступени подогревателя в прямую линию.
12. вход теплофикационной воды в 1 ю ступень подогревателя.
14. Вход воды в систему отопления домов.
15 Выход воды из системы отопления домов.

Если нужно более подробное описание задвижек - то бишь ВСЕ номера пишите ( на данный момент только эти номера помню rolleyes.gif )
Захарова Ксения
Цитата(Алхимик @ 20.8.2006, 19:23) *
Даю нумерацию основных задвижек на ЦТП и ИТП
1 - вход теплофикационной воды в тепловой пункт из прямой линии теплосети
2 - выход теплофикационной воды из теплового пункта в обратную линию теплосети
3. вход теплофикационной воды в систему отопления домов
4. выход теплофикационной воды из системы отопления домов .
5. вход теплофикационной воды из прямой линии во 2 - ю ступень подогревателя ГВС.
6. Выход теплофикационной воды из 1 - й ступени подогревателя ГВС в обратную линию.
9. задвижка на перемычке между 1 й и 2 й ступенями подогревателя.
11. Выход теплофикационной воды из 2 й ступени подогревателя в прямую линию.
12. вход теплофикационной воды в 1 ю ступень подогревателя.
14. Вход воды в систему отопления домов.
15 Выход воды из системы отопления домов.

Если нужно более подробное описание задвижек - то бишь ВСЕ номера пишите ( на данный момент только эти номера помню rolleyes.gif )


Скажите, пожалуйста, название нормативного документа из которого вы взяли порядок этой нумерации.
ivan-l-ing
больше 10 лет прошло)))
вот что поиск делает
tiptop
Цитата(Захарова Ксения @ 17.7.2017, 9:30) *
Скажите, пожалуйста, название нормативного документа из которого вы взяли порядок этой нумерации.

Какой там может быть нормативный документ, если этот "порядок" кое-где противоречит ПТЭ ТЭ? rolleyes.gif
Plyushkin
Цитата(Захарова Ксения @ 17.7.2017, 9:30) *
Скажите, пожалуйста, название нормативного документа из которого вы взяли порядок этой нумерации.


это внутреннее распоряжение МОЭК, которое они под общую кучу всех просят делать
инж323
Цитата(Plyushkin @ 30.3.2023, 22:44) *
это внутреннее распоряжение МОЭК, которое они под общую кучу всех просят делать

Не, у РТН так же по их регламентам идет( отличий в еумерации не заметил), но вот № документа сейчас искать .... мне как бы моэковского дублирования хватает. У них еще и про цвет полосок или маркировки трубопроводов еще в том же вроде документе были.