Уважаемые коллеги! Нужны советы по подбору оборудования.

Мне необходимо подобрать сооружения для очистки дождевых стоков от взвешенных веществ и нефтепродуктов на Ямале. Сооружения будут работать в весенне-летний период (с апреля по октябрь). Стоки образуются в карьере месторождения, собираются с отвала рыхлых пород и склада отсева. Ожидаемые объемы стоков составят 786 м3/ч - максимальный, 459 м3/ч средний годовой.

Пока не удалось найти блочных сооружений комплектной поставки, которые не надо было бы заглублять в землю (т.к. там вечная мерзлота, все коммуникации прокладываются наземно). Кроме того желательно, чтобы сооружения размещались в отапливаемых павильонах (готовых вагончиках).

Реально ли подобрать сооружения на заявленные расходы? Или надо предусматривать накопители-усреднители, или секционировать, чтобы несколько блоков работали параллельно?

В технологической схеме предполагаю взять пескоотделитель, отстойник, флотатор и блок обеззараживания. Кроме взвешенных веществ и нефтепродуктов, имеются загрязнения по нитритам, натратам, БПКполн, минерализация, щелочная реакция среды, повышенное содержание селена. Ощищенные стоки планируется сбрасывать с ближайший ручей
ANAKSUNAMYN
Такая же проблема. Салехард, очистные на 90 л/с. Ставлю "Би-ТЭК" кие очистные УОЛВ (от 2-30 л/с) северное исполнение и РН тоже для вечной мерзлоты. По лоткам идёт сток, перехватывается трубой и на очистные. РН-100(емк.80 м) - 2 или 3 шт и УОЛВ и на сброс.

Уточняю, сток к очистным (к РН-накопителям ) 90 л/с,Ю ВВ и нефтепродукты присутствуют
Харитон
Уважаемые!

Блочная установка на 786м3/ч !

Даже и не стоит искать таковых в природе нет и быть не может.
На такой расход по предварительным прикидкам потребуется
типовой радиальный отстойник диаметром 24м (произв до 930м3/ч)
типовой флотатор диаметром 15м (произв до 900м3/ч).
Эти типовые проекты давно не используются но современные будут по
размерам соизмеримы.


Кроме того следует призадуматься над следующими вопросами:

1) Соответствет ли выбранный состав оборудования поставленным задачам. Флотаторы на ливневом стоке идея не лучшая.

2) Скорее всего требуется почистить до норм рыбхоза. Вы предлагаете при помощи отстойников и флотаторов доводить до норм
БПК нираты солесодержание и селен?