Полная версия этой страницы:
СП5 п.5.8.4
Здание с тремя подземными этажами.
Насосная станция пожаротушения находится на -1 этаже. Как быть с п. 5.8.4 по СП5 а именно: узлы управления должны обеспечивать слив воды из питающих и распределительных трубопроводов. Узлы управления стандартно хотелось бы расположить в помещении насосной станции, но обеспечить слив воды с -3 этажа через узел управления будет, мягко говоря, проблематично. Как быть?
Irisha11
24.11.2011, 20:04
можно в насосной предусмотреть приямок, в приямке погружной насос и перекачивать куда надо
дело в том, что узел управления получается установлен выше, чем защищаемые площади. УУ на первом подземном этаже, а защищает он первый - третий подземные этажи. Я физически не смогу слить из секции воду через узел управления и по сути нарушаю СП 5.
Sindarkon
25.11.2011, 9:22
Это требования к функциональным возможностям узла управления, а не к установке пожаротушения. От Вас требуется, чтобы у узла управления был дренаж, а будет ли он сливать всю систему или только маленький её кусок - не важно. За остальное отвечают пп.5.7.15, 5.7.16.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.