Привод Веспер.
Преобразователь Веспер Е1-9011, аварий нет, всё в норме, по заданию частота задается и регулируется, выходную частоту тоже показывает, а движок стоит и на выходе ничего нет, внутри всё целое перемычки и предохранители целые, подскажите куда рыть.
А выходной ток показывает? Была такая же беда - отгорели сразу два конца на двигателе, а частотник этого не понял
Проверял на выходе частотника, подключал двигатель прямо к клеммам.
Смирнов Михаил
29.11.2011, 10:18
IGBT или платы управления. Платы можно попробовать заменить на заведомо исправные, если таковые имеются.
Ну вроде определился с неисправностью, силовой модуль один дохлый зараза. Стоит там опторазвязка РС929 с системой контроля состояния модуля, она не дает включать импульсы на управление модулем.
а защита не контролирует? веспер одним словом
А Веспер о неисправности молчит, хотя обратная связь по этой неисправности имеется и заходит в плату управления.