Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Привод Веспер.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Pawel
Преобразователь Веспер Е1-9011, аварий нет, всё в норме, по заданию частота задается и регулируется, выходную частоту тоже показывает, а движок стоит и на выходе ничего нет, внутри всё целое перемычки и предохранители целые, подскажите куда рыть.
Piero
А выходной ток показывает? Была такая же беда - отгорели сразу два конца на двигателе, а частотник этого не понял smile.gif
Pawel
Проверял на выходе частотника, подключал двигатель прямо к клеммам.
Смирнов Михаил
IGBT или платы управления. Платы можно попробовать заменить на заведомо исправные, если таковые имеются.
Pawel
Ну вроде определился с неисправностью, силовой модуль один дохлый зараза. Стоит там опторазвязка РС929 с системой контроля состояния модуля, она не дает включать импульсы на управление модулем.
edyard
а защита не контролирует? веспер одним словом
Pawel
А Веспер о неисправности молчит, хотя обратная связь по этой неисправности имеется и заходит в плату управления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.