devgenik
Всем доброго времени суток! Недавно озадачился вопросом грамотного подбора чиллера и вышел вот на такой вариант:
1) Определяем почасовые поступления тепла в кондиционируемые помещения.
2) Для каждого помещения исходя из максимального явного теплопритока выбираем фанкойл по явной холодопроизводительности (помещения со значительно преобладающими явными теплоизбытками). Используя значение полной холодопроизводительности определяем расход воды для графика 7/12 градусов.
3) Для всего здания находим час, когда теплопоступления будут максимальными (т.е. отыскиваем максимальную сумму теплопоступлений). (эту величину именуем далее Qпотр)
4) Далее необходимо учесть коэффициент одновременности работы фанкойлов (получен от заказчика), а также то, что фанкойлы работают в "мокром режиме". Тогда расчетное значение холодопроизводительности чиллера определится как: Qрасч = Kодн * кси * Qпотр, где кси - коэффициент влаговыпадения (его в среднем легко можно прикинуть, зная полную и явную холодопроизводительность фанкойлов, обычно около 1,3).
5) Теперь, зная величину Qрасч и расход воды через чиллер, определяем температурную дельту.
6) Далее задаем значение температуры воды на выходе из чиллера, равное 7 градусов и, зная дельту определяем температуру воды на входе в чиллер.
7) Для данных параметров ( расход, температура воды на входе, температура воды на выходе) подбираем чиллер.

Интересно Ваше мнение что из этого получится.
Заранее спасибо!


daddym
Ну для полноты картины следует еще учесть тепло от насосов и точность параметров чиллера.
А совсем уж точно - еще и тепло от вентиляторов фанкойлов не забыть.
v-david
и получаем точно подобранный чилер при весьма туманных исходных данных. потом даем запас, процентов 20-30. это уже для самой полной картины
LordN
п.6 - сточностью до наоборот. берем чиллер и смотрим на его дельту и расход и пляшем отлько от него, а не задом наперед.

мощность чиллера >= максимальным среднесуточным полным теплопоступлениям.
мощность чиллер+бакк акк >= максимальным пиковым теплопоступлениям.
мощность фанкойла >= максимальным пиковым теплопоступлениям помещения.

про всякие коэффициенты одновременности забудьте как о страшном сне.