Elenk_@
Вопрос: на какой расход подбирается диаметр горячего водопровода, секундный или часовой ? Всю жизнь считала на секундный, но вот столкнулась с проблемой, что теплосетевеки подбирают диаметр на часовой. У меня получается диаметр 80 мм, у них 50 мм....Где правда ?)По расчету получается расход воды 5,4 л/с или 2,4 м3/час.
alexandrpjatkov
Цитата(Elenk_@ @ 28.11.2011, 15:27) *
Вопрос: на какой расход подбирается диаметр горячего водопровода, секундный или часовой ?

на максимальный секундный расход. Посмотрите табл. Шевелева-там все расходы в л/с.
Цитата(Elenk_@ @ 28.11.2011, 15:27) *
Всю жизнь считала на секундный, но вот столкнулась с проблемой, что теплосетевеки подбирают диаметр на часовой. У меня получается диаметр 80 мм, у них 50 мм....Где правда ?)По расчету получается расход воды 5,4 л/с или 2,4 м3/час.

Что касается различия между ВК и ОВ, то не стоит забывать что у ОВшников расход постоянен, в то время как у ВК он очень сильно может скакать (даже в течение минуты) может включиться несколько приборов или наоборот выключиться и т.п. я думаю поэтому (из-за режима течения жидкости и соответственно потерь напора) может различаться и диаметр труб. Если я не прав-поправьте.
Elenk_@
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.11.2011, 14:35) *
на максимальный секундный расход. Посмотрите табл. Шевелева-там все расходы в л/с.

Что касается различия между ВК и ОВ, то не стоит забывать что у ОВшников расход постоянен, в то время как у ВК он очень сильно может скакать (даже в течение минуты) может включиться несколько приборов или наоборот выключиться и т.п. я думаю поэтому (из-за режима течения жидкости и соответственно потерь напора) может различаться и диаметр труб. Если я не прав-поправьте.

Понимаете в чем проблема, так как ОиВэшники подбирают по часовому расходу, то они тупо переводят м3/ча в л/с, и у них получается другой секундный расход, следовательно они и оборудование подбирают меньшей мощности
alexandrpjatkov
Цитата(Elenk_@ @ 28.11.2011, 15:40) *
Понимаете в чем проблема, так как ОиВэшники подбирают по часовому расходу, то они тупо переводят м3/ча в л/с, и у них получается другой секундный расход, следовательно они и оборудование подбирают меньшей мощности

Ну как я и говорил-проблема в том что у нас (ВК)-расход не является постоянным, а система должна пропустить максимальный расход. иначе в определеный момент времени (скорее всего-в часы пик) она просто будет неработоспособна.
Elenk_@
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.11.2011, 14:45) *
Ну как я и говорил-проблема в том что у нас (ВК)-расход не является постоянным, а система должна пропустить максимальный расход. иначе в определеный момент времени (скорее всего-в часы пик) она просто будет неработоспособна.

а не может быть такое...я тут вычитала что температура горячей воды не должна быть меньше 50 град и не больше 75 град. Разброс в 25 град...может вот именно потому что ОВ ставить оборудование меньшей мощности в час максимального водопотребления и получается снижение температуры ??
alexandrpjatkov
Цитата(Elenk_@ @ 28.11.2011, 15:54) *
а не может быть такое...я тут вычитала что температура горячей воды не должна быть меньше 50 град...

а как же детские сады в которых, чтобы дети не обожглись-понижаем температуру горячей воды? (по моему не более 45 град.)
Elenk_@
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.11.2011, 14:58) *
а как же детские сады в которых, чтобы дети не обожглись-понижаем температуру горячей воды? (по моему не более 45 град.)

да дело не в градусах, а в причине понижения или повышения температуры. У меня пром предприятие. Надо вот обосновать расхолы и диаметры.
alexandrpjatkov
Цитата(Elenk_@ @ 28.11.2011, 15:54) *
а не может быть такое...я тут вычитала что температура горячей воды не должна быть меньше 50 град и не больше 75 град. Разброс в 25 град...может вот именно потому что ОВ ставить оборудование меньшей мощности в час максимального водопотребления и получается снижение температуры ??

Хоть при какой температуре-труба больше своей пропускной способности не пропустит. Т.е. в часы пик система ГВС рискует при заниженных диаметрах быть не работоспособной. Или не эффективной, т.е.идется ставить более мощный насос чтобы протолкнуть воду.

Цитата(Elenk_@ @ 28.11.2011, 16:00) *
да дело не в градусах, а в причине понижения или повышения температуры. У меня пром предприятие. Надо вот обосновать расхолы и диаметры.

расходы обосновываются расчетами по СНиП
диаметры-таблицами или графиками для гидравлического расчета (плюс еще учитываем ограничение по скоростям жидкости в трубе)
Dima_UA
СНиП 2.04.01-85
8.1. Гидравлический расчет систем горячего водо¬снабжения следует производить на расчетный расход горячей воды qh,cir с учетом циркуляционного рас¬хода, л/с, определяемого по формуле

3.3. Максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети q (qtot, qh, qc), л/с, следует определять по формуле