Цитата(Ernestas @ 1.12.2011, 16:02)

и во всех диаметрах "расход на хоз питье всего 14,64 л/с" ?
Да в том то и дело что во всех, расход смешной, при том что это расход для пром корпуса 600х200х20, но это реконструкция и таков расход по ТУ, который одобрил заказчик. Это отдельная тема для разговора. Я поставлена в строгие рамки. Водоканал дает давление 30 метров. максимальная протяженность сети 2 км, мне надо прикинуть потери для хоз питья и подобрать насос. Напоминаю, что водопровод совмещен с пожарным, поэтому кольцо такого диаметра.