Вопросов много попробую по порядку.
Цитата(olег @ 14.12.2011, 19:26)

Если произойдёт отсечка всего кольца, то сбрасывать будет нечего, т.к ПЗК перекроют подачу газа ( если там не стоят регулирующие клапаны ВО, ВЗ)
Ночью жители быстро позвонят ( "что то свистит и спать мешает")
СППК отлично справляются, только обратно не закрываются сами.
Внимательно читайте ответ. Конечно если сработают все ПЗК, то сбрасывать будет нечего. Но я говорил о Российских параметрах настройки
ПСК в сравнении с Украинскими, т. е. если они сработают раньше ПЗК и сбросят излишнее давление, то ПЗК не отсекут и ГРП останутся в работе. Но это возможно лишь при небольших объёмах сброса (например когда регулятор не держит на "тупик"). При настройке ПЗК и ПСК по Украинским параметрам несомненно, в этом случае сработают ПЗК и отсекут всё кольцо.
Установку ВО и ВЗ на обычных ГРП не встречал.
Ночью никакого свиста не будет, т. к. мы говорим о низком давлении и небольшом сбросе. Жители будут спать (они могут почувствовать запах газа, и то если ГРП находится недалеко от дома. Как только утром появится расход газа (люди начнут пользоваться газовыми плитами и др.) сброс газа прекратится, поэтому обнаружить стравливание проблематично.
СППК устанавливают на головных ГРП (ГГРП), либо на приобъектовых объектах с выходным средним или высоким давлением. На низком давлении СППК не устанавливаются. И сами они обратно закрываются, если их правильно настроить, но повторяю в нашем случае они не применимы. Существуют полноподъёмные клапана для низкого давления, но в подавляющем большинстве случаев на ГРП используются обычные ПСК-50Н, в ГРПШ КПС-Н у которого принцип действия такой же.
Цитата(olег @ 14.12.2011, 19:34)

Извините, это где это прописано?
Как я уже говорил в ПБ 12-529-03
5.6.2. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных пунктов для бытовых потребителей должны исходить из максимального давления на выходе до 0,003 МПа.
5.6.3. Предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в регуляторы давления, должны обеспечить сброс газа при превышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%; верхний предел срабатывания предохранительно-запорных клапанов (ПЗК) не должен превышать номинальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25%.