Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пределы срабатывания ПЗК ПСК в закальцованном и тупиковом грп
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
19865669
В тупиковом сперва ПСК-280мм.вод.ст ПЗК-380мм.вод.ст
В закальцованном сперва ПЗК-280мм.вод.ст ПСК-380ММ.вод.ст
Подскажите правильны ли эти цифры и зачем так настраивать
Илюха
настройка ПСК всегда ниже чем ПЗК!
positronw
Согласно ПБ 12-529-03 ПСК должен настраиваться на 15 процентов от рабочего давления, а ПЗК на 25 процентов.
vizazar
На Украине в Правилах БСГУ указывается:
"4.4.6. Для тупикових систем газопостачання ЗСК, а також запобіжно-скидні пристрої, вбудовані в регулятори тиску, повинні забезпечувати скид газу при перевищенні максимального робочого тиску після регулятора на 15%, а ЗЗК настроюються на верхню межу спрацювання, яка не перевищує 25% максимального робочого тиску.
Для кільцевих систем газопостачання ЗЗК настроюються на верхню межу спрацювання, яка не перевищує 15% максимального робочого тиску, а ЗСК повинні забезпечити скид газу при перевищенні максимального робочого тиску на 25%.
Для тупикових і кільцевих систем газопостачання низького тиску до 300 даПа (300 мм вод. ст.) нижча межа спрацювання ЗЗК установлюється СПГГ, але не менше ніж 70 даПа (70 мм вод. ст.) у споживача.
При виконанні робіт з перевірки і настроювання запобіжних пристроїв і регуляторів тиску повинно бути забезпечене безпечне газопостачання."
то же по русски:
4.4.6. Для тупиковых систем газоснабжения ПСК, а также предохранительно-сбросовые устройства, встроенные в регуляторы давления, должны обеспечивать сброс газа при превышении максимального рабочего давления после регулятора на 15%, а ПЗК настраиваются на верхнюю границу срабатывания, которое не превышает 25% максимального рабочего давления.
Для кольцевых систем газоснабжения ПЗК настраиваются на верхнюю границу срабатывания, которая не превышает 15% максимального рабочего давления, а ПСК должны обеспечить сброс газа при превышении максимального рабочего давления на 25%.
Для тупиковых и кольцевых систем газоснабжения низкого давления до 300 дапа (300 мм вод. ст.) низшая граница срабатывания ПЗК устанавливается СПГГ, но не меньше чем 70 дапа (70 мм вод. ст.) у потребителя.
При выполнении работ по проверке и настраиванию предупредительных устройств и регуляторов давления должно быть обеспеченное безопасное газоснабжение.
olег
Цитата(vizazar @ 10.12.2011, 22:47) *
На Украине в Правилах БСГУ указывается:

Для кольцевых систем газоснабжения ПЗК настраиваются на верхнюю границу срабатывания, которая не превышает 15% максимального рабочего давления, а ПСК должны обеспечить сброс газа при превышении максимального рабочего давления на 25%.


При таком раскладе необходимость в ПСК отпадает. До момента срабатывания ПСК сработают ПЗК на закольцованных станциях и район останется без газа.
positronw
oleg: Предполагается, что все ПЗК в кольце настроены на одинаковое максимальное давление, и по логике первым должен сработать ПЗК именно на том ГРП который завышает. В дествительности так бывает далеко не всегда, особенно летом ночью, когда расход газа минимален. В кольце работает 1-2 ГРП на минимальном режиме, остальные просто "молчат", действительно может произойти отсечка всего кольца (такое случалось) в этом случае и должны помочь ПСК по Российской схеме. Хотя стравливать газ в атмосферу непозволительная роскошь. Тем более, что обнаружить это стравливание ночью достаточно проблематично.
Эсли потребуется "большой" сброс газа например при заедании штока, то ПСК не поможет, так как этот клапан малоподъёмный и ПЗК всё равно сработают.
В старых правилах технической эксплуатации и в России было такое же разделение по настройке ПЗК и ПСК на тупиковые и закольцованные. На сегодня такого разделения нет.
Обе схемы имеют преимущества и недостатки.
По моему мнению нужно вместо ПСК ставить последовательно регулятор-монитор.
positronw
Для 19865669.
Да и ещё подавать в низкую сеть давление более 300 мм. вод. ст. запрещается правилами безопасности, поэтому настройка ПЗК и ПСК должна быть до 300 мм.
olег
Цитата(positronw @ 14.12.2011, 15:40) *
действительно может произойти отсечка всего кольца (такое случалось) в этом случае и должны помочь ПСК по Российской схеме.

Если произойдёт отсечка всего кольца, то сбрасывать будет нечего, т.к ПЗК перекроют подачу газа ( если там не стоят регулирующие клапаны ВО, ВЗ)

Цитата
Тем более, что обнаружить это стравливание ночью достаточно проблематично.


Ночью жители быстро позвонят ( "что то свистит и спать мешает")
Цитата
Эсли потребуется "большой" сброс газа например при заедании штока, то ПСК не поможет, так как этот клапан малоподъёмный и ПЗК всё равно сработают.


СППК отлично справляются, только обратно не закрываются сами.



olег
Цитата(positronw @ 14.12.2011, 19:18) *
Для 19865669.
Да и ещё подавать в низкую сеть давление более 300 мм. вод. ст. запрещается правилами безопасности, поэтому настройка ПЗК и ПСК должна быть до 300 мм.


Извините, это где это прописано?
positronw
Вопросов много попробую по порядку.
Цитата(olег @ 14.12.2011, 19:26) *
Если произойдёт отсечка всего кольца, то сбрасывать будет нечего, т.к ПЗК перекроют подачу газа ( если там не стоят регулирующие клапаны ВО, ВЗ)


Ночью жители быстро позвонят ( "что то свистит и спать мешает")


СППК отлично справляются, только обратно не закрываются сами.

Внимательно читайте ответ. Конечно если сработают все ПЗК, то сбрасывать будет нечего. Но я говорил о Российских параметрах настройки
ПСК в сравнении с Украинскими, т. е. если они сработают раньше ПЗК и сбросят излишнее давление, то ПЗК не отсекут и ГРП останутся в работе. Но это возможно лишь при небольших объёмах сброса (например когда регулятор не держит на "тупик"). При настройке ПЗК и ПСК по Украинским параметрам несомненно, в этом случае сработают ПЗК и отсекут всё кольцо.
Установку ВО и ВЗ на обычных ГРП не встречал.

Ночью никакого свиста не будет, т. к. мы говорим о низком давлении и небольшом сбросе. Жители будут спать (они могут почувствовать запах газа, и то если ГРП находится недалеко от дома. Как только утром появится расход газа (люди начнут пользоваться газовыми плитами и др.) сброс газа прекратится, поэтому обнаружить стравливание проблематично.

СППК устанавливают на головных ГРП (ГГРП), либо на приобъектовых объектах с выходным средним или высоким давлением. На низком давлении СППК не устанавливаются. И сами они обратно закрываются, если их правильно настроить, но повторяю в нашем случае они не применимы. Существуют полноподъёмные клапана для низкого давления, но в подавляющем большинстве случаев на ГРП используются обычные ПСК-50Н, в ГРПШ КПС-Н у которого принцип действия такой же.


Цитата(olег @ 14.12.2011, 19:34) *
Извините, это где это прописано?

Как я уже говорил в ПБ 12-529-03
5.6.2. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных пунктов для бытовых потребителей должны исходить из максимального давления на выходе до 0,003 МПа.
5.6.3. Предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в регуляторы давления, должны обеспечить сброс газа при превышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%; верхний предел срабатывания предохранительно-запорных клапанов (ПЗК) не должен превышать номинальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25%.

olег
Извините, но почему Вы решили, что речь идёт о настройки регуляторов в ГРП городов и населенных пунктов для бытовых потребителей. Или 4.4.6 БСГУ относится только к ГРП снабжающих бытовых потребителей?
positronw
Без комментариев.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.