Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сеть CANopen
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Vlvlp
Здравствуйте.

В сети будет три участника, контроллер М328, ATV71 и ATV312.
На контроллере клеммная калодка, ATV71 подключается в RJ45 через адаптер VW3CANA71 (разьем VW3CANVCDF180T), а вот по ATV312 на этот счет информаци нет.
Можно ли ATV312 подключить также через адаптер как у 71 или нет?

lexx1972
Страница 28 каталога ATV312 на русском языке
Vlvlp
И каким образом по этой схеме ATV312 будет подключаться к ATV71?
Как совместить RJ45 из ATV312 с адаптером VW3 CAN A71?

Посмотреть каталог я догадался, толькло вот в нем нет ответа на мой вопрос!
poludenny
Через VW3CANA71 нельзя.
Подключается через распределительную короку VW3CANTAP2

Показано на рисунке в каталоге ATV312
Vlvlp
А как через эту каробку подключить ATV71?

Неужели суть моего аопроса не понятна? ATV71 и ATV312 нельзя подключить так как показано в каталоге! Потому я и спрашиваю на форуме.
poludenny
Суть вашего вопроса?

"Можно ли ATV312 подключить также через адаптер как у 71 или нет?"

На этот вопрос я ответил конкретно.


Схема подключения CANopen для ATV312 годится и для ATV71. Т.е. используя те же распред коробки можно подключить и ATV71 без использования адаптеров. К одной коробке можно подключить два девайса 71-й и 312-й.

Суть коробки и адаптера - соединение RJ45 с магистральным кабелем CAN. Для ATV71 можно использовать как адаптер, так и коробку. Для ATV312 можно использовать только коробку.


Распиновка разъема RJ45 одинакова для ATV71/312.
Vlvlp
Спасибо, вот теперь стало понятно.

Но если не затруднит то может подскажете почему для ATV312 нельзя использовать адаптер при такой же распиновке RJ45?
poludenny
Он туда не станет механически.
Vlvlp
Получается следующая сеть:

контроллер М238
кабель TSX CAN CA50
коробка VW3 CAN TAP2
кабель VW3 CAN CAPR1 (два штуки, по одному для каждого ПЧ)
ATV71
ATV312

Нужен ли терминатор TCS CAR013M120?

Если да, то куда он подключается, ведь коробка расчитана на два аппарата и они оба будут подключены? Или при таком подключетии терминатор не требуется?
Vlvlp
А, понял. Он подключается туда куда вторая коробка если бы она была.
poludenny
В коробке есть встроенный терминатор, он активируется переключателем.

Инструкция:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Vlvlp
Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.