lomaka
Доброе время суток! Хотел бы попросить помощи у более опытных специалистов!
Суть проблемы такова.
Разрабатывается проект Дошкольного Образовательного Учереждения.
На стадии П проект был отправлен на экспертизу, которая установила что расчетная нагрузка 200.7кВа. Эти числа были поданы изходя из типового проекта садика
Были поданы Руст=300кВт и Ред=200.7кВа. Экспертиза это подтвердила. после чего был разработан проект "Р" стадии, в котором Руст=277кВт. В СП 31-110-2003 таблица 6.12 соsфи=0.98 для детских садов с пищеблоками. и коэф. спроса=0.85 в итоге получается Sр=240кВа. При получении тех условий, нам говорят что мы не дадим вам больше чем 200.7. Вопрос такой если согласиться с ними и взять эти 200.7кВа, хватит ли этого на самом деле? Может быть я как-то выражаюсь не правильно, но я сам с трудом в этом разбираюсь...Заранее благодарен.
Димм
А Вы задавали такой вопрос тем кто разрабатывал проект в стадии Р?
lomaka
Этот проект был сделан давно, и связь с проектировщиками была потеряна.
Rus75
Чтобы ответить на ваш вопрос, придется пересчитать все нагрузки. Раз у вас есть стадия Р. Следовательно все электропотребители уже определены. Вот и пересчитываете их по тому же СП п.6.
Если в типовом проекте была установленная мощность 300кВт, а расчетная 200кВт, , то скорее всего и у вас она будет в этих же пределах. Но опять таки это необходимо подтвердить расчетом. Да и у Вас в проекте Р должен быть расчет. Дело в том, что чтобы получить акт допуска электроустановки садика в эксплуатацию от Ростехнадзора,вам потребуется пройти у них согласование проекта на стадии Р и следовательно они будут стотреть и расчет нагрузок. Также они потребуют согласование проетка в Энергосбытовой организации. И несостыковку по мощностям наверняка заметят.
HasBolla
А еще они могут потребовать установить ограничитель мощности на вводе. У нас это все чаще практикую, дабы отсечь неконтролируемое подключение субабонентов и пр. нагрузок. Хотя для садика может быть и не актуально.
Rus75
Цитата(HasBolla @ 13.12.2011, 11:25) *
А еще они могут потребовать установить ограничитель мощности на вводе. У нас это все чаще практикую, дабы отсечь неконтролируемое подключение субабонентов и пр. нагрузок. Хотя для садика может быть и не актуально.

Еще как актуально. Я сейчас бадаюсь с МОЭСКом. Они в образце договора прописали ограничение мощности для медицинского центра экстренной медицины.
А ведь электричество, это не вода, где просто шайбу ставят и хоть ты убей, но больше расход из сети не возмешь. здесь придется мудрить с отключением 3-й категории. В общем гимор.