Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста найти нормативные документы, которые регламентируют расположение приточных установок в помещении венткамеры, т.е. расстояния прохода между ними и строительными конструкциями.
Я работаю в службе эксплуатации недавно сданного медицинского центра. В одной из венткамер щит автоматики смонтирован почти вплотную к приточке, а именно, к дверцам секции фильтров, дверцы, соответственно, открываются градусов на 30, что делает невозможным обслуживание. Завтра комиссия с Заказчиком и Подрядчиком, хотелось бы озвучить им нормативный документ, где русским по белому написано, какие должны быть везде расстояния.
Спасибо!
Tikhomirov
14.12.2011, 13:35
В СНиП 41-01-2003 этот пункт убрали, но в предыдущей редакции 2.04.05-91* расстояние регламентировал п.4.104 "В помещениях и на рабочих площадках ширину прохода между выступающими частями оборудования, а также между оборудованием и строительными конструкциями следует предусматривать не менее 0,7 м с учетом выполнения монитажных и ремонтных работ". Таким образом, проектировщик должен был предусмотреть расстояние необходимое для сервисного обслуживания, причем учитывая реальные габариты оборудования, а не только ориентируясь на величину 700 мм.
Skaramush
14.12.2011, 14:08
На приточную установку, как правило, есть "Условия монтажа" в сопроводительной документации. Или у производителя. Там есть обязательное свободное пространство для обслуживания.
Самое интересное, что смонтировано согласно проекту